答:
现在的新产品通常叫
绝缘电阻测试
仪或绝缘电阻表,有时也叫兆欧表。摇表(绝缘电阻表)的主体结构由手摇发电机和无机械反应的电磁表头组成,有外接端子(L:线段,E:接地端子,G:屏蔽端子)。新型绝缘电阻测试仪通常在外观上类似于数字万用表。摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示。它的磁电式表头有两...
在进行
绝缘电阻测试
时为什麼要先
放电
呢?
答:
说简单一点,
绝缘电阻测试
就是给被测试产品通一个很小电流的高压(一般是上千伏).看被测品在一定的时间内能否被高压击穿.这样来说先
放电
就很简单了,如果产品里有残留的电荷(如电源部分大滤波电容)那绝缘电阻就小了.希望你明白了.
怎样
使用绝缘摇表
测量
电力电缆的
绝缘电阻
?
答:
指针即慢慢随着时间的延长向标尺的∞方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。(6)取得
测量
结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线
放电
,然后再测量电缆的另一相芯线的
绝缘电阻
。(7)测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯...
如何
使用摇表
测量
电线的
绝缘电阻
?
答:
2、4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。3、测量方法如下:摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。4、电力电缆各缆芯与外皮均有较大电容因此对电力电缆绝缘电阻测量应首先断开电缆电源及负荷并经充分
放电
之方进行而且般应...
测量绝缘电阻
时的注意事项有哪些
答:
若选用读数从1MΩ开始的数字
绝缘电阻
表,则对小于1MΩ的绝缘电阻无法读数。选用数字绝缘电阻表外接导线时,应选用单根的多股铜导线,不能用双股绝缘线,绝缘强度要在500V以上,否则会影响
测量
的精确度。(3)通过
电阻放电
测量电气设备绝缘电阻时,一定要先断开设备的电源。如果是电容器或较长的电缆线路...
摇表
测量绝缘
的原理是什么?
答:
摇表测量绝缘的原理是被
测绝缘电阻
接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,就测出绝缘。三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)当用兆欧表摇测电器...
低压配电柜母线排
绝缘电阻
的
测量
的详细过程是什么样的?
答:
3、确认母线排与外围的接线已在断开状态。4、把
绝缘电阻测试
仪的“L”端接母线排的A相,“E”端接柜体的地排,B、C、N相用导线连起来接地排,按下测试按钮进行测试,等数据稳定后读取
测量
值,这就是A-BCNE的绝缘电阻值,然后依次取下L、E线,把A相母线对地
放电
;合格标准为不小于0.5兆欧(...
测变压器的
绝缘电阻
,实际操作方法和程序,主要注意的是什么?
答:
(1)接线方法:将变压器停电、验电并
放电
后按以下要求进行。摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的
绝缘电阻
的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏...
如何测量
直流电动机的
绝缘电阻
答:
直流电机,
测量
电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。按被测电机电压等级选择相应的摇表。测量步骤:---断开电源 ---对地
放电
---如果是三相交流电机打开中心点(如果可以)---如果是直流电机,提起电刷。---用摇表分别
检测
相间和对地
绝缘电阻
---对地放电 ---...
电子摇表(兆欧表)使用方法?
答:
4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
测量绝缘电阻
时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘...