55问答网
所有问题
当前搜索:
沟槽连接管道支架有规范
消防80
的管子
可以打7字型
支架
吗
答:
2、
支架的
间距:支架的最大间距是
有规范
的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比
沟槽连接
时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4、5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架...
管道
安装中
沟槽
式连接是如何
连接的
,
答:
卡箍连接
是一种新型的钢管连接方式,也叫
沟槽连接
件,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计
规范
提出,系统
管道的
连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。 首先对沟槽连接做个总的介绍: 1、 概述 沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术,已成为当前液体、...
喷淋
沟槽管道的
固定
支架
应加装在哪些部位
答:
5.7.4 在
管道
系统中,应在下列位置固定
支架
(吊架):1 进水立管的底部;2 立管接出支管的三通、四通、弯头的部位;3 立管因自由长度较长而需要支承立管重量的部位;4 横管接出支管与支管接头、三通、四通、弯头等管件
连接的
部位;5 高温管道设置补偿器,需要控制管道伸缩的部位。
水电开槽深度和宽度的最新国家标准是什么?
答:
水电开槽深度和宽度
的
国家标准因不同国家和地区而有所不同。以下是一些可能适用的标准:1. 中国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工及验收
规范
》(GB 50242-2019)规定,水电
管道
开槽的深度应根据管径、管材、敷设方式等因素确定,一般应在15cm以上。同时,开槽宽度应满足管道敷设的要求,且不应小于
沟槽
...
消防 做喷淋时,要打支架,请问打
支架有
什么要求吗,还是自己看着办_百 ...
答:
如梁、柱、檩条等。(5)管道支、吊架
的
距离不应大于下表要求,管道穿梁处可作为一个吊架考虑。管径 DN 25 32 40 50 65 80 100 150 间距(m)3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 8.0 具体做法见标准图集《室内
管道支架
及吊架》03S402。
150
管子
离墙打什么
支架
答:
消防支架一般DN150的管角钢规格尺寸是140x40x4。
支架的
最大间距是
有规范
的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比
沟槽连接
时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN...
DN25
的
消防
管
用多大的角铁做
支架
可以?
答:
,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°。7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清肢租洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱岁饥春满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。8
卡箍
(套)式
连接
两管口端应平整、无缝隙,
沟槽
应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装...
消防200
管支架
间距不超过多少
答:
2、
支架的
间距:支架的最大间距是
有规范
的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比
沟槽连接
时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距...
镀锌
管沟槽
宽度和深度
答:
这个根据
规范
规定
的
镀锌钢管
沟槽连接
要求的深度为2.11mm,国家规定的最大沟槽深度DN80-150的沟槽深度为2.2mm,需要不超过2.2mm,现在沟槽厂家生产的基本上都是在2.11mm深度最合适。一、工艺流程安装准备-压槽->开孔,安装机械三通、四通->
管道
安装-〉统试压。二、安装准备 (1)检查开孔机、滚槽机...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
管道安装支架间距规范是哪个规范
给水管道支架吊架安装规范
DN300管道支架规范
排水管横管支架间距
管道支架距离安装要求及规范
管道卡箍接口吊架规范
沟槽连接最大间距是多少
管道阀门两边支架安装要求
工业管道支吊架安装规范