55问答网
所有问题
当前搜索:
水池筏板钢筋哪个方向先放
条基如何摆放
钢筋
答:
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011有梁条基中一般短
方向
的为主受力筋,短向钢筋(与梁垂直的)放最底下,长向
钢筋放
上;无梁条基中有的长方向的为主受力筋,也有的短向钢筋为主受力筋,这个是设计根据基础长度、受力情况来定,施工中按粗的钢筋放下,细的放上的原则就行。构造钢筋的类型有...
求河堤堡坎和
水池
施工的注意事项
答:
1.3柱筋的保护层厚度应符合设计和规范要求2、板
钢筋
安装1)工艺流程:清理模板→模板上画线→绑板受力钢筋→绑负弯距钢筋及角筋2)清理模板上的杂物,用粉笔在模板上面画好主筋分布筋的间距,按画好的间距
先放
受力钢筋,后放分布筋。3)反扣绑扎成八字形,绑扎时第一根钢筋距梁边50mm,最后一根距梁边超过50mm时可...
水池筏板
基础
钢筋
,搭接位置在哪里正确?
答:
上层
钢筋
在柱或墙根三分之一范围(跨度),底层钢筋在跨中三分之一范围。
基础下翻梁
板筋
如何布置,板面筋是在梁筋上面还是下面?
答:
顶平梁板式
筏
形基础(下翻梁),板面筋是在梁筋下面。板面筋是在梁筋下面,是因为对于梁板筏式基础,在计算时按倒楼盖模型计算,地基反力作为均布荷载加在板底下,因此,其作用效应与正常楼板相反,所以地下室底板上层
钢筋
放在基础梁面筋的下面,作为板内纵向受力钢筋,而底板下层钢筋是作为负筋。建筑工程...
混凝土底板
钢筋
长方向,短
方向哪个
在上
答:
混凝土楼板分单向板和双向板,单向板是指长边与短边的比值大于2,小于等于2为双向板。单向板主要考虑短
方向
受力弯矩,短方向配筋为受力
筋
,即底部短方向在下,长方向在上,面筋相反。
筏
形基础长
方向
在上还是短方向在上?
答:
长
方向
在下,短方向在上。受地基反力作用,长方向受力较大,这和楼板支座受力相反。所以长方向在下,短方向在上。筏型基础,又叫
笩板
型基础、满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板...
请问无梁顶板
钢筋
是放长
方向
还是
先放
短方向
答:
如长、短
方向钢筋
直径一致的话, 下层钢筋,应该是短向在下,长向在上; 上层钢筋,应该是短向在上,长向在下。
请问长方形承台是
先放
短
钢筋
还是先放长钢筋
答:
长方形承台分底层钢筋和顶层钢筋,底层和顶层钢筋都有长的和短的。一般底层钢筋的短的应贴近底部保护层,底层钢筋长的放在短的上面;顶层的
钢筋先
安装长的,短钢筋应贴近上面保护层。这是因为地基土反力是荷载,是荷载它就有走捷径的本性,短
方向
得到的荷载大。
请问
筏板
基础阳角放射筋应该放在底板
钢筋
下部还是上部?
答:
放射筋在底板
钢筋
上部
独立基础
钢筋
长
方向放
上面还是放下面?
答:
独立基础
钢筋
长
方向放
下面。独立基础底板是悬臂式受荷,矩形底板长边弯矩更大,长边底筋宜贴近保护层。1、独立基础和柱子其实是两部分,只是连在一起罢了。2、独立基础钢筋就是底部纵横方向交错的钢筋,计算类似板底双向钢筋计算方法,比那个还要简单。基础底宽一边减去一个保护层得到钢筋长度,然后用该...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜