55问答网
所有问题
当前搜索:
水平接地极和垂直接地极
什么是防雷
接地
?防雷接地装置包括哪几部分?
答:
减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。防雷装置是指接闪器、引下线、
接地
装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体。防雷分类 1) 第一类:制造、储存火工品等,因火花引起爆炸,造成巨大破坏和人身伤亡;具有0...
高压电缆的
接地极
一般打入地下多少米?
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、
水平接地极
局部埋深不应小于1m;2、水平接地极局部应包以绝缘物;3、宜采用沥青碎石...
降阻剂使用方法详解
答:
1. 施前检查项目及要求:(1)降阻剂应是同一品牌、型号的产品。(2)使用的水无污染、水中无泥沙等杂物。(3)沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。(4)
垂直接地极
居孔中央放置,
水平接地体水平
居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)...
接地极
的50/2500是什么意思?
答:
意思是用∠50×5mm的等边角,长度为2500mm做
垂直接地极
。也可表示为接地极:热镀锌等边角钢∠50×5mm L=2500mm。镀锌角钢接地极,50是边宽50mm,5是厚度5mm,2500是长2500mm。
什么是集中
接地
?
答:
在需要接地的设备区域内,集中设置一个接地网,将接地电阻满足设计要求。然后从此集中接地装置引出接地线与需要接地的设备连接。集中接地装置一般采用
水平
网状,并在水平网中设置若干
垂直接地体
,以帮助降低集中接地网的接地电阻。
普通建筑
垂直接地体
要埋设几根?1根可以吗?
答:
在电气设备集中的建筑物比如配电柜,控制室等周围可以集中打,至少8根
垂直接地极
,间隔至少5米。在有独立避雷针的地方,地下打3根就可以。其余站区
水平
的就够了。将站区分为几块,设置几个接地井,以便于分区测量接地电阻。另外现在的接地一般设计为综合接地,接地电阻不大于1欧。对于单独防雷的部位,接地电阻10欧就够...
接地体和接地极
有何区别
答:
一、性质不同 1、接地体:是与土壤
直接
接触的金属导体或导体群,分为人工
接地体与
自然接地体。2、
接地极
:是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。二、 功能不同 1、接地体: 接地体作为与大地土壤...
角钢
接地极
怎么计算?
答:
意思是用∠50×5mm的等边角,长度为2500mm做
垂直接地极
。也可表示为接地极:热镀锌等边角钢∠50×5mm L=2500mm。镀锌角钢接地极,50是边宽50mm,5是厚度5mm,2500是长2500mm。
防雷
接地
常识
答:
接地体包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,它的作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有
水平接地极
、
垂直接地极
、延长
接地极和
基础接地极。 易燃易爆化学物品的接地装置一般采用垂直接地极,即用一根2。5米以上的角钢、圆钢、钢管或铜质柱型材制成垂直打入土壤中,当接地不能满足要求时,可采用环形接地...
垂直接地极
L50✘50✘5表示什么?
答:
垂直接地极
L50✘50✘5中,L表示钢材的一种形状,通常是槽钢或工字钢的简称。50✘50表示该垂直接地极的横截面形状和大小,即长50毫米,宽50毫米,通常用于建筑和通信工程中的接地设施。_
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉