55问答网
所有问题
当前搜索:
横纵扫地杆如何区分
满堂脚手架施工方案必须加
扫地杆
么
答:
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011规定满堂脚手架必须设置纵、
横扫地杆
,且应符合下列要求:1、
纵向扫地杆
应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上;2、横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上;3、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两...
脚手架
扫地杆
搭设要求
答:
一般落地式外脚手架必须设置
纵横
向扫地杆。
纵向扫地杆
采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。脚手架扫地杆的作用 1、设置扫地杆能够十分有效地来增大模板支架的整体刚度,使立杆受力趋于均匀状态。也就是说使立杆能够非常有效地共同进行...
关于脚手架设置
纵
、横向
扫地杆
的说法,正确的是( )。
答:
【答案】:A 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。
纵向扫地杆
应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上,横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
在施工现场模板支撑架必须要搭设
纵横扫地杆
吗?搭设在26米的砼面上,搭...
答:
对于模板支撑,现场必须设置扫地杆,不管搭设架体高度多少,架体底部的扫地杆必须设置到位,且必须是
纵横
双向布置。根据JGJ130-2011(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范),第6.3.2条规定,脚手架必须设置纵、横向扫地杆。
纵向扫地杆
应采用直角扣件固定在距离钢管底端不大于200mm的立杆上。横向扫地杆应采用...
2月15日施工时搭设脚手架
扫地杆
有什么要求?
答:
1.
纵向扫地杆
:沿脚手架纵向布置的扫地杆;2.水平扫地杆:沿脚手架水平方向布置的扫地杆。3.脚手架扫地杆的作用是什么?1.设置扫地杆可以有效增加模板支架的整体刚度,使立杆受力趋于均匀。也就是说,立柱可以非常有效地协同工作,从而提高承载力,同时也可以避免局部支撑刚度小、变形过大而影响整体支撑稳定性...
扫地杆
的介绍
答:
扫地杆
:脚手架工程的一部分,扫地杆距离地面200mm,连接立杆根部的水平杆。分为
纵向
和横向扫地杆,起到脚手架稳定作用。
脚手架的
扫地杆
离地面多高
答:
30cm。JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定的单排脚手架不应超过24M,双排脚手架搭设高度不宜超过50米等,这是出于施工安全的规定。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及...
关于脚手架设置
纵
、横向
扫地杆
的说法,正确的是()。
答:
【答案】:A 脚手架必须设置纵、横向扫地杆,故A正确;
纵向扫地杆
应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,故B、C、D错误。
脚手架
扫地杆
距离地面高度是多少?
答:
30cm。应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。建设部关于发布行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的通知(...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜