楼房挨着消防通道好吗
房子
与房子之间
消防通道
的间隔距离法律规定是多少米
答:
消防
车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
楼房
前后左右的
消防通道
距离的规定是多少
答:
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 7.1.8 规定 一、
消防
车道的宽度不应小于4.00m;二、消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m;三、消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。四、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m;五、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防...
楼房
前后左右的
消防通道
距离的规定是多少米
答:
你是想说
消防
车道吗?消防车道的净宽度和净空高度不应小于4米。转弯半径也需要满足消防车转弯的要求,一般是9-12米,一些特种车辆转弯半径在16-20米。消防车道和建筑之间不能有任何妨碍消防车操作的障碍物(如树木、架空管线、乱停乱放的车辆和其他杂物等)如果是尽头式消防车道,还必须有回车道或者回车...
买
楼房
要正中间的好 还是两边的好
答:
不过住在低层也是有好处的,例如上下楼要比高层方便上很多,特别是一些做生意的,如果赶时间,楼道的电梯不够用,那么这时完全可以使用楼梯!高层 高层可能是所有楼层中采光最好的阶段,前方很少有
楼房
能够遮挡自己的阳光,但是在获得采光的同时也会给自己造成一定的麻烦!如果一栋楼的住户比较多的话,那么...
高层住宅带裙房一边设
消防通道
是否可以
答:
不可以。新《建规》7.1.2 高层民用建筑应设置环形
消防
车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。7.1.9 尽头式消防车道应设置回车道或回车场,对于高层建筑,不宜小于15m*15m。
楼房消防
验收标准有哪些
答:
消防通道
的宽度、高度和强度应符合相关的要求。逃生通道是供人员在火灾发生时迅速撤离使用的通道,也应保持通畅,并且在建筑物内外都应该明确标识。验收时,应检查消防通道和逃生通道的配置是否合理,是否满足安全要求。3、火灾报警系统:火灾报警系统是保证火灾及时发现和报警的关键设备之一。在
楼房消防
验收中...
小区的
消防通道
能被挡住吗?
答:
不论什么地方的
消防通道
,都不能被遮挡!消防通道,指的是供消防车通行的道路,我国的消防技术规范(包括《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等)要求,很多的民用建筑和工业建筑以及小区,都需要设置消防车道,并规定其净宽和净高各不小于4米,就是为了当建筑发生火灾时,便于消防车通行和...
楼房
前后左右的
消防通道
距离的规定是多少
答:
消防
车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
楼房
防火应注意什么?
答:
居家防火安全注意事项:居家用电用油用气增加,住宅火灾风险明显加大。在家庭和其他住人场所,禁止过量,违法存放易燃易爆炸危险品,禁止在楼宇管道井.楼梯间.安全出口.疏散
通道
放置杂物.不准遮挡.压埋.损坏.挪用或擅自拆除.停用
消防
器材设施。家用电器或线路着火,要先切断电源,再用灭火器灭火,不可直接...
高层住宅小区大门口有
消防通道吗
?
答:
住宅小区
消防通道
大门有什么规定?关于住宅必须要有消防通道和禁止封闭屋顶疏散楼梯确保消防安全通道畅通的规定 一、关于住宅必须要有消防通道的规定:根据国家标准《建设设计防火规范》第5.3.3条“超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶”,《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1...