剪力墙
端柱
箍筋加密
,如图纸给出@150
还要加密吗
?
答:
柱的
箍筋加密
是框架结构的基本抗震构造措施,工程施工图上可以不需标注出加密区长度,但是必须标注箍筋直径和加密及非加密间距;施工方需要按图纸
中
柱的净高算出加密区长度;
剪力墙
结构的基本抗震构造措施里没有箍筋加密的提法,墙的边缘构件箍筋都是一样的很密,除非有利用端柱作为框架柱时,应按框架柱...
...那么搭接范围
内
的水平分布
筋要加密吗
?若要,请说明依据?
答:
不需要。水平分布筋不是
箍筋
,这个在03G101
中
有规定
暗柱在基础
梁
下面柱
箍筋需要加密吗
?
答:
‘暗柱’是指
剪力墙
的边缘构件,础
梁
下面不可能有‘暗柱’!先不论是什么柱,只要是在基础工程内的构件,箍筋都是照施工图要求的配置,图上标注的间距是多少就是多少,不需要施工方去‘加密’!即使是上部结构剪力墙的边缘构件(包括暗柱),也没有‘
箍筋加密
’的说法和做法,边缘构件的箍筋都是较密...
剪力墙
暗柱
箍筋加密
,还用不用在刚性地面上下500加密?依据是什么?_百度...
答:
第2款 底层柱刚性地面上、下各500mm的范围
需要加密
;规范这一条是对框架柱的规定,暂时没有对暗柱、或者是端柱的类似规定。这个加密主要是考虑第一层层高取值取刚性地面为界限时。这时需要对这个位置的柱子考虑抗震构造措施。我的意见是暗柱不用加密,暗柱截面一般偏小,可以跟
剪力墙
很好地协同工作。
框架
梁
的支座两端
箍筋加密
区范围是多少?
答:
11G101-1图集规定:一级抗震
加密
间距为大于等于2hb且大于500,二至四级抗震加密间距为大于等于1.5hb且大于500,其中hb为梁高。框架
梁
(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与
剪力墙
相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层...
次
梁
与
剪力墙
相交
箍筋加密
在广联达怎么设置
答:
您好,如图,选择一根
梁
,鼠标右击找 梁平法表格,移动滚动条在次梁加筋的下方输入钢筋信息即可。希望能帮到你
梁加密
区怎么算?
答:
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的
箍筋加密
区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};
梁
节点范围
内加密
;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时
需要加密
。1、连梁和框架梁:连梁是指两端与
剪力墙
相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,...
抗震设计时,柱子一定
要加密吗
?我这边的工程是6度设防,四级抗震,
剪力墙
...
答:
6度设防就是要抗震设计了。抗震的墙柱没有
箍筋加密
区,所谓箍筋加密区是框架结构的框架
梁
、框架柱必须的基本抗震构造措施,而
在剪力墙
的边缘构件里,只规定有体积配箍率,是按照抗震等级要求约束边缘构件里的体积配箍特征λv算出的体积配箍率。这些内容不需要施工者来管,设计人在图纸上交代清楚了的,...
剪力墙
约束边缘暗柱搭接长度为多少?
是否需要加密
?
答:
剪力墙
约束边缘暗柱搭接长度一般不超过1米,最好
加密
。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土
内
的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎...
框架
梁
的支座两端
箍筋加密
区范围是多少
答:
