桩
基础的
检测
方法与验收
答:
在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。(2)钻芯法 core drilling method 钻机钻取芯样
检测桩长
、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、密实性...
桩基低应变
检测
数量有没有具体规范规定?
答:
要求承台抽检
桩
数不得少于1根。当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且...
什么是低应变法
答:
3)当施工质量有疑问的桩、设计方认为重要的桩、局部地质条件出现异常的桩、施工工艺不同的桩数量较多,或为了全面了解整个工程
基桩的
桩身完整性情况时,应适量增加抽检数量。(4)当采用低应变法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。(5)低应变法
的有效检测桩长范围
应...
桩基
检测
规范有什么要求?
答:
2.1.4 静载试验static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。2.1.5 钻芯法 core drilling method 用钻机钻取芯样以
检测桩长
、桩身缺陷...
关于小应变
检测
灌注
桩
答:
三是检测数量不同。一般低应变检测要检测全部工程
桩
,高应变
检测的范围
是全部工程量的10%随机抽检。四是概念不同。低应变法(Low strain integrity testing)采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定
的检测
方法...
程
桩检测
方法的选择?
答:
因此,为确保桩基础的质量,必须加强对
桩检测
方法的了解。一、桩基
的检测
方法1、低应变动力检测低应变动力检测主要包括:机械阻抗法、动参数法、应力波反射法、水电效应法等。这种检测方法能最大限度的保证桩身质量的完整性,且设备简单、费用较低、方法快速。但是这种方法也存在着一定的局限性:一是,不能
有效
区分纵向...
桩基什么时候
检测
合适?
答:
1、预制管桩类的,桩全部施工完成,经过休止期后就可以桩基
检测
了。这时,承载力,桩身完整性也都可以检测了。2、砼灌注桩类的,桩全部施工完成,
桩的
砼强度达到90%以上时,基本上要到25天左右才可以做承载力和桩身完整性检测。28天以后检测最好的。
关于桩基
检测
答:
不论GB50202-2002中5.14款还是,JGJ94-2008中的6.2.7,仅说要留置1组试件,并没有像其他混凝土规范说,留一组标养和一组同条件。因此结合实际情况,灌注
桩
是无法留置同条件试块的,因此,规范中没有做规定。一般来说桥梁的桩基,CFG,都不要的,意思就是埋在地下的混凝土不要做,同养试件就是...
桩基
检测
什么时候进行?承载力,
桩
身完整性各在什么时候检测?
答:
1、预制管桩类的,桩全部施工完成,经过休止期后就可以桩基
检测
了。这时,承载力,桩身完整性也都可以检测了。2、砼灌注桩类的,桩全部施工完成,
桩的
砼强度达到90%以上时,基本上要到25天左右才可以做承载力和桩身完整性检测。28天以后检测最好的。
灌注
桩的桩
位偏差是多少?允许偏差
范围
是多少?
答:
单排桩成桩偏差不应大于5公分,群桩基础不大于10公分,如果出现超出偏差,可通过接
桩的
方法处理,按劳1%调整值,理论上如果你的桩偏了9公分,就在设计桩顶标高处往下打9米,纠正钢筋后重新浇筑成桩。标准来源:JGJ-94-2008建筑桩基技术规程。