55问答网
所有问题
当前搜索:
桩深20米钢筋笼用6米可以吗
灌注
桩钢筋笼
算量的问题
答:
这种算法是不对的,接头错开了,但是每根
钢筋
的总长度并没有变化,只是接头的位置发生了变化,不影响钢筋算量。假设搭接长度按0.
6米
考虑,因为钢筋原材的长度一般9米和12米长的,你的配筋可以是12+6;6+12;12+6;6+12...如果钢筋根数是单数,最后一根可改为9+9。
高铁桩基
钢筋笼
设计15米下十二
米可以吗
答:
你好,你想问高铁桩基
钢筋笼
设计规定15米,只设计12
米可以吗
?高铁桩基钢筋笼设计规定15米,只设计12米不可以。在实际工程中,高铁桩基钢筋笼的设计
深度
和长度应根据地质条件、土壤承载力、施工要求等因素综合考虑。设计规定为15米,那么按照设计规定进行设计是必要的,以确保桩基的稳定性和安全性。若不按...
混凝灌注
桩
孔挖深了
钢筋
要加长吗
答:
不需要,混凝土填到设计标高后下
钢筋笼
即可
钻孔灌注
桩钢筋笼
顶部锚固长度是多少,规范是怎么规定
答:
4.2.5 柱与承台的连接构造应符合下列规定:1 对于一柱一
桩
基础,柱与桩直接连接时,柱纵向主筋锚入桩身内长度不应小于35倍纵向主筋直径。2 对于多桩承台,柱纵向主筋应锚入承台不小于35倍纵向主筋直径;当承台高度不满足锚固要求时,竖向锚固长度不应小于
20
倍纵向主筋直径,并向柱轴线方向呈90...
...
桩
有效桩长是38m,钢筋直径25mm,如何确定
钢筋笼
长度?计算时要考虑...
答:
如果是半
笼
,也就是在一定深度后主筋减半,计算分开算就是:有的桩到了一定深度是素混凝土,
钢筋
设计到哪里就算到哪里;有的标注了
桩深
,直接扣除保护层就是笼长:每根主筋长度算好了,再根据定尺(7m~10m都可以,不要超过10m单节笼长,否则桩架不好起吊)计算接头个数,不用去管错开接头,那个是...
钻孔灌注
桩
的吊筋真的能调整
钢筋笼
顶标高吗?
答:
深入解析:钻孔灌注
桩
中的吊筋技术 钻孔灌注桩施工中,吊筋并非如想象中那么简单。首要任务是确保
钢筋笼
的顺利吊放和定位,它在孔
深20米
、钢筋笼长度15米的情况下,确实需要额外的5米吊筋来协助。然而,这并非主要目的,吊筋的主要作用在于确认钢筋笼的准确下放,以及微调其垂直度,但实践中,它的实际效果...
灌注
桩钢筋笼
15米长,分为9米和
6米
两段,这两段那一段在下面,哪一段在...
答:
灌注
桩钢筋笼
15米长,分为9米和
6米
两段,配筋都一样,只要接头质量合格、接头位置相互错开符合设计及规范要求,这两段随便上面或下面都可以。
...如何做支护呢?地下室长*宽*高分别为
20米
*16米*
6米
。
答:
它属于一种连续支护。钢板
桩
的形状类似于U型钢但比U型钢宽和深。截面大约呈一个梯型。板材厚约二十五毫米(标准是多少不详。我们用的经我亲手测量),宽三米左右,长度一般六到九米,也有特制超过十二米的。支护时,先定位放线,用振动打桩机或者挖掘机打下第一个定位桩,随后的桩,与第一个定位桩...
4米5
钢筋笼可以
打4米柱
答:
您要问的是4米5
钢筋笼可以
打4米柱吗?不可以。根据查询中国知网显示,钢筋笼的接
桩
长度应大于桩身长度,一般接桩长度为桩身长度的1.2倍,所以4米5钢筋笼不可以打4米柱。
桥梁灌注桩(一跨中小桥,国家一级标准)
桩深
37
m
,
钢筋笼
设计标准25m,检测发...
答:
钢筋笼
长度不够对桩基抗弯强度有影响,
桩
入土后桩身弯矩先变大后变小,桩基钢筋长度由弯矩抵抗求得
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋笼悬空了1米会废桩吗
钢筋笼要比实际桩长长多少
灌注桩钢筋笼吊筋长度怎么确定
实际桩长怎么计算公式