罩筋一般
超过梁
多少
答:
普通楼面不少于8为好,其它要计算所谓
框架梁超筋
和梁的配筋率没有直接联系。所谓梁超筋,是指不论
如何
加大配筋量,都不能够提高粱的承载力,因为梁受压区的混凝土已经压碎了。所以,理论上梁的配筋率是可以无限提高的,只要混凝土的抗压承载力足够就可以了。
对钢筋砼
框架
结构在设计、施工、使用过程中易出现的工程事故并分析;如 ...
答:
对跨度较大的次
梁
支承于主梁上时,次梁的支承端会对主梁产生较大的扭距,这时可在电算程序中指定该次梁的端支座为绞接。这种方法对解决梁在受剪扭情况下的
超筋
超限是非常有效的。混凝土裂纹主要是掌握原材料和拌制;刚出要的水泥安定性差在硬化过程中体积收缩过大,砂子含泥量大。混凝土坍落度不能...
为什么梁纵筋面积为什么会有1000平方厘米这么大?VT2-0.4又是表示什么...
答:
而是
超筋
都写1000,以示区别)。检查荷载,然后相应加高梁高。这是最简单的
处理
方法。Vt2-0.4 就是
梁
受扭纵筋面积和抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积。LZ有把握的话,也可以把梁上搭的次梁在特殊构件定义里点铰接,这样主梁就不受扭了。我个人对这种方法持保留态度,不是很推荐。
结构工程师知识
答:
21、梁剪扭
超筋怎么办
? 一般是由于垂直于该梁的次梁弯矩引起的,有效方法是将该次梁点铰接。 22、
框架梁
柱节点抗剪
超如何
解决? 对于高烈度区(8度及其以上地区)框架结构经常容易出现节点抗剪不足的问题,尤其是异形柱结构。解决节点抗剪不足有效的方法有两种: (1)把框架梁做宽或者框架梁在节点处水平加腋; (2...
结构设计最让人困惑的问题解析汇总
答:
不同类型的力
如何
影响结构,如水平力和斜交抗侧力,需要分别对待,如屋顶构架需参与整体分析,而柱的轴压比超限则需增大截面或提升强度等级。
梁
的
超筋
问题,如抗弯、抗剪或剪扭超筋,都可通过调整设计参数来解决,如加宽梁或改变节点设计。复杂空间
处理
大开洞的处理需要特别关注,如楼板开洞超过柱网30%...
框架梁
200×500,原设计配筋为面筋2根18,底
筋
2条18,现场把底筋做成了3...
答:
没有
作为结构专业负责人
怎么
保证电算结果的准确
答:
计算机和人是不能比的,一般情况下他是不会出错的,但是当你结构布置不合理,不能给她比较明确的传力途径的时候他可是胡来的,就比如说
超筋
的构件的配筋你一定要主意,一定要复核的。我一般对电算总有点怕怕,但完全复核真是没那时间和精力,我
处理
的方法是比较简单的,第一次生成配筋的时候只控制钢筋的间距,不控制...
钢筋混凝土
框架
质量提高措施有哪些
答:
如对于裂缝过大而承载力满足要求的构件,采用增加配筋的加固方法是不可取的,有效的方法是采用预应力加固;对于刚度不足的构件,可选择增设支点、或加大截面加固法;而对于构件承载力不足,而配筋已达到
超筋
时,不能采用在受拉区增加钢筋的方法,首先应先保证满足截面条件。混凝土结构常用的加固方法的特点和...
对钢筋砼
框架
结构在设计、施工、使用过程中易出现的工程事故并分析;如 ...
答:
对跨度较大的次
梁
支承于主梁上时,次梁的支承端会对主梁产生较大的扭距,这时可在电算程序中指定该次梁的端支座为绞接。这种方法对解决梁在受剪扭情况下的
超筋
超限是非常有效的。钢筋混凝土结构的裂缝控制及施工后浇带钢筋混凝土结构的裂缝产生的直接原因是由于混凝土的收缩及水化热增加、养护方法不当、...
建筑基础
梁
300*600配筋4跟20的
超筋
吗
答:
配筋是否超过最大配筋率,需要进行计算才能得知。但现在的基础梁,我认为基本类似
框架梁
的配筋。不管
怎么
配筋,4根20的钢筋是不会
超筋
的。
棣栭〉