55问答网
所有问题
当前搜索:
格力5匹天花机内外机不启动
格力5匹
柜机显示00是什么故障?
答:
格力五匹天花机
显示00是什么故障?这个情况在冬天制热模式下有可能出现,基本上都是在化霜程序的时候,这时候
内外
风机停止工作,压缩机按照制冷模式运行,因此
内机
蒸发器温度会迅速降低,由于柜机的感温探头在内机回风口,正好在蒸发器的下面,冷气下沉后被感温...格力五匹天花机显示00是什么故障?显示00...
格力
5p
天花机
故障代码,要全面的
答:
2、6指示灯闪烁水位开关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏 2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力五匹天花机
显示f4?
答:
您好,
格力
空调显示F4代表室内管温传感器故障。可以造成室内管温传感器故障的原因是比较多的,贿具体的判断出空调的故障原因,才能够具体的解决问题。格力空调显示F4的时候,首先需要考虑是不是空调的室内管的温控器出现了故障,又或者是不 是空调的传感器的插脚出现了脱落或者是接触不良。空调在出现F4的时候...
格力五匹天花机
按测试键可以
起动
.按遥控
没
用什么问题
答:
电源指示灯亮说明电源已经工作了,不执行操作的话,可能有几种原因: 你设定的温度不合适,他不会判定
开机
,制冷的话你就把温度降到最低,制热就最高,再试试 遥控器发射损坏,或者遥控接收损坏,导致不能执行遥控信号 手动开关是什么
格力五匹天花机
电源合不上是什么问题?
答:
格力
空调出现故障建议您联系服务人员上门检测处理,请您点击“预约服务”自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线反馈您的需求与建议。
格力5匹天花机
出现E6怎么处理?
答:
1、当出现故障代码E6表示故障内容:水满故障。2、故障原因:传感器插脚松脱或接触不良。3、排水泵故障。4、排水管道堵塞。5、建议找专业维修人员检查。
格力五匹天花机外机
主板黄灯闪
答:
压缩机保护装置跳脱的现象。根据
格力五匹天花机
的使用说明书公示,该机器的
外机
主板的黄灯闪是因为压缩机保护装置跳脱的现象,该设备性价比高,深受人们的喜爱。
格力5匹天花机
大管结霜?
答:
格力
空调粗管结霜的原因其实还是挺多的,不过常见的就是因为
外机不
均匀的运转,以及室外温度低有关的,如果室内的风轮不转了,或者风速慢了,又或是室内机的网脏了不怎么透风,那么雪种的冷量就没有最大限度的送到室内。室内机的管就越来越冷了,直到结霜结冰。/空调大管结霜的维修方法:检查空调系统...
380伏
格力天花机
电源灯闪
5
次
答:
题主是否想询问“380伏
格力天花机
电源灯闪
5
次的原因吗”?原因如下:1、冷凝器脏,散热不好,需要清洗冷凝器。2、冷凝风扇坏,可能是扇叶破了或电机坏了。3、压缩
机启动
电容坏了,检查或更换电容。4、当格力天花机黄灯闪烁
五
次,出现不制冷的现象,且红灯闪烁时,一定不要再
开机
使用,而要请专业...
格力5匹天花机
电路板指示灯不亮是什么故障
答:
格力
天井机故障代码黄灯亮红灯灭3秒闪烁1次——高压保护2次——防冻结保护3次——低压保护4次——排气温度过高保护6次——通信故障红灯亮黄灯灭3秒闪烁1次——化霜8次——水满保护室外机电路板(发光管闪烁)故障原因 2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏) 3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜