55问答网
所有问题
当前搜索:
架空线路安全距离
起重机与
架空线路
最小
距离
是多少米?
答:
起重机与
架空路线
的最小
距离
:《施工现场临时用电
安全
技术规范》JGJ46-2005第四章规定外电线路最小安全操作距离:(1)在建工程不得在外电
架空线路
正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。(2)在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离...
架空
线与建筑物
安全距离
在那本规范
答:
架空线与建筑物
安全距离
在《施工现场临时用电安全技术规范》上有写。根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。
起重机与10kv
架空线路
边线的最小
安全距离
答:
2、起重机行走作业处地面承载能力应符合产品说明书要求。起重设备通行的道路应平整,承载力应满足设备通行要求。履带式起重机自重大,接地压力高,作业时重心变化大,对停放地面要有较高要求,以保证安全。轮式起重机作业前需将支腿垫实和调整好。起重机与
架空线路安全距离
应符合规范要求。起重机严禁越过无...
35kv
架空线路
的
安全距离
是多少
答:
35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35...
临建与高压电线的
安全距离
是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与
架空线路
的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。 二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准 GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近...
高压线下
安全距离
是多少?
答:
1、1kV以下高压线的
安全距离
为4米;2、1-10kV高压线的安全距离为6米;3、35-110kV高压线的安全距离为8米;4、154-220kV高压线的安全距离为10米;5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。
35kv
架空线路
的
安全距离
是多少?
答:
法律依据:《中华人民共和国电力设施保护条例实施细则》第五条
架空
电力
线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
...
10KV电力
线路
对地最小
安全距离
为多少?
答:
10KV电力
线路
对地最小
安全距离
为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
10kv电力
线路安全距离
答:
10KV电力
线路
对地最小
安全距离