使用
松下伺服
时,碰到限位信号不能立马停下来怎么解决?
答:
我们是做非标设备的,去年一个项目,上面几十个
伺服
用的都是
松下A6
B的也是碰到这个问题,碰到限位不能马上停下来,项目又比较急,电话给上海会通的技术人员沟通,放慢回零速度也不行,后来在他们指导下改了加减速的时间设置值以后,效果明显,解决了我们大问题。他们技术服务还是非常专业的,我们项目一直...
松下a6伺服
电机发出蜂鸣声
答:
解读如下:1、增益设置过大,调整参数,降低增益。2、电子齿轮比的设置过大,可以恢复出厂设置。3、调整陷波滤波器频率以及幅值。
松下A6伺服
电机怎样通过
驱动器
进行速度模式设置
答:
你下载
松下a6
的
伺服
手册,把控制方式改成速度控制模式。或者是可以修改一些参数。没有手册那么多代码是不好记的。如果是修改启动等控制执行操作需要修改上位机的参数。
松下伺服A6系列
的
驱动器
SE、SG、SF三款有什么区别?
答:
之前松下A5系列有两款
驱动器
,脉冲型驱动器型号带E,通用型驱动器型号带CA1(或没有);
松下伺服
产品升级到
A6系列
后,驱动器分为三款,SE和SG两款对应A5系列脉冲型E款,均为脉冲型驱动器,只可脉冲控制,只不过SG比SE多一个485通讯口,电机做绝对式使用时可以用来读取绝对值位置;SF驱动器对应A5...
松下a6伺服
011参数怎么计算
答:
驱器
电按设置键S进入d01.SPd;按模式键M进入参数设定模式PAr.000通、、左键选择所要修改参数按设置键S进入该参数设定值;应参数设定值修改再按住设置键S约2秒界面自返应参数设定模式PAr.***;返应参数设定模式PAr.***再按模式键M进入参数EEPROM写入模式EE_SEt ;按设置键S进入EEP - 模式;再按住...
松下伺服A6
出现oL 0什么意思
答:
应该是参数设置成了显示负载率了
我们设备之前使用
松下
A4的电机,可以用
A6系列
替换吗?
答:
我们是生产纺织设备的,用
松下伺服
10几年了,刚开始也是使用A4系列电机,后来换到A5,A6;据我所知,
A6系列
和A4系列参数设定不一样,但是
驱动器
的50芯控制接头没有变化,A6可以完全替代A4,精度有提高,功能也比原来强大一些,需要全套替换,如果更换有问题,可以找上海会通,他们服务蛮好的,技术专业,...
S7-1200加了个rs232的模块,怎样和
松下伺服A6
通讯
答:
S7-1200通过USS通讯控制S110
伺服驱动器
:http://www.tudou.com/programs/view/ZfoGw43QB7g/ 2、S7-1200的USS通讯资料很多,但通讯协议,需要根据
松下A6
饲服来定义,需要你自己研究。详见:S7-1200的USS通信(3)-跟我做:http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID...
松下
电机MHMF082L1U2M和
驱动器
MCDLN35SG怎么设置参数?
答:
松下伺服
电机MSMF082L1U2M+MCDLN35SE
伺服驱动器
200V说明书【深圳海恒机电★松下电机一级代理商:0755-6114-1029/138-2431-9752】Panasonic MSMF082L1U2M+MCDLN35SE伺服驱动器说明书|选型手册|故障代码【日本
松下A6
系列综合样本下载PDF文件】
A6松下
伺服AC SERVO MOTOR MODEL NO.MSMF082L1U2M+MCDLN35SE...
松下a6伺服驱动器
报错610故障
答:
1、散热器过热,环境温度过高测量环境温度,改善
伺服驱动器
的冷却条件,降低环境温度。2、过载后通过关闭电源,对过载故障复位,并持续多次查看故障记录,是否有报过载故障变更故障复位方法,过载后等待30s再复位,提高驱动器、电机容量,加大加减速时间,降低负载。3、风扇坏运行时风扇是否运转更换驱动器。