55问答网
所有问题
当前搜索:
松下a6伺服使能参数
松下伺服
电机没有
使能
的原因
答:
使能
分为两种情况,内部使能或者外部使能。内部使能就是
参数
有没有正确设定,外部使能就是外部接线是否正确引入 如果使用一段时间后发生,请检查
伺服
驱动是否正处于警报状态,若没有,请检查接线,接线无误,请检查上位控制部分是否有给使能信号
松下
a4
伺服
电子齿轮比
参数
答:
松下
a4
伺服
电子齿轮比
参数
如下。根据查询道客巴巴网。1、Pr40,41,42,对应值0,1,0,3分别表示脉冲输入形式、电机旋转方向、脉冲方式。2、Pr43设为1,屏蔽脉冲输入禁止信号。3、Pr02设为0,位置模式。3、Pr03设为1,屏蔽转矩限制。
我用西门子的s200的PLC配
松下A6
的
伺服
,为什么接收不到伺服编码器反馈的...
答:
松下伺服
反馈的ABZ信号是5V差分信号,Z相也可以输出为集电极信号,采集编码器信号时要确认PLC信号输入端是否支持该信号,如果不支持,需要转接模块才能用;接线错误肯定是接收不到信号或者信号异常啦!
松下
a5与
a6
的接线区别
答:
通讯连接端口、安全功能连接端口不同等。1、通讯连接端口:A5具有通讯连接端口X2,
A6
没有这个接口。2、安全功能连接端口:A5具有安全功能连接端口X3,A6没有这个接口。
松下伺服
驱动器插上线就报警,也没有显示是怎么回事?
答:
保护功能:主电源欠电压 故障原因:当
参数
Pr65(主电源关断时欠电压报警触发选择)设成1时,L1、L3相间电压发生瞬时跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测时间)所设定的时间;或者,在
伺服使能
(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N间相电压下降到规定值以下。
松下伺服
驱动器是用来控制松下伺服电机的一种...
如何修改并保存
松下伺服
A5驱动器的
参数
?
答:
首先驱动器上电后按一次设置键S进入d01.SPd,然后按一次模式键M进入
参数
设定模式PAr.000,通过上、下、左键选择所要修制改的参数,按设置键S进入该参数的设定值;接下来把对应参数的设定值修改后,百再按住设置键度S约2秒后知,界面自动返回到对应的参数设定模式PAr,再返回到对应的参数设定模式PAr,...
松下伺服
驱动器McDLN35sE200V,L1,L2,L3,L1c,L2c怎样接线?
答:
参照
松下A6伺服
驱动器说明书型号识别,MCDLN35SE200V为单相或三相200V电源(允许电压是交流200V~240V)的C型伺服驱动器。接线方式见下图
松下伺服
电机在运行时期,原点开关极容易故障,导致
松下伺服
a6回原点。电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
松下
a5
伺服
怎么屏蔽
使能
答:
松下
a5
伺服
屏蔽
使能
步骤:1、打开松下a5伺服上电使能设定窗口;2、点击右上角的设定按钮,在弹出的菜单中选择伺服上电使能设定;3、在伺服上电使能设定窗口中,勾选屏蔽使能即可。松下a5伺服是由深圳市日弘忠信电器有限公司提供的伺服。