松下A4系列伺服
驭动器在位置控制模式下信号端要接哪几根线?请详细点...
答:
基本的接线:CNX5连机器:1、2脚接24V 4脚接你的控制
器
的脉冲输出端 6脚接你的控制器的脉冲方向输出端 7脚接24V 29脚接0V 41脚接0V
a4驱动器
报44故障怎么处理?
答:
如下:故障原因一:一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法:检查+INHIBIT和-INHIBIT端口。故障原因二:命令信号不是对
驱动器
信号地的。处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。故障原因三:供电电压太低,小于最小电压值要求。处理方法:检查并提高供电电压。介绍
松下伺服
电机是指在伺服系统中控制...
松下伺服驱动器A4
出现26号报警是什么原因
答:
2、上位机发送的脉冲频率过高至电机超速了。16一般是过载,38是行程限位,21是编码器报警,16还有可能是从
伺服
到电机那段四芯线有问题或者是接头接触不良造成的。3、从伺服到电机那段四芯线有问题,检查线头连接正常否并且及时纠正线路连接不标准。4、接头接触不良。
驱动器
无法正常工作,达不到额定功率,...
松下A4伺服
脉冲输入频率,集电极开路输入,要外接限流电阻的,输入脉冲频 ...
答:
图片右面部分的电路图已经很清楚了,如果用模式2,那么要串2KΩ电阻,是为了限流,如果使用模式3,那么
伺服
内部已经集成了2.2KΩ电阻,同样是限流,与模式2差不多,因此能接受的脉冲频率也不会相差太多。至于它标注2KPPS,不知道是否标错了。而且标注2K并不表示伺服会去识别你的脉冲频率,然后把超过2K...
松下伺服器
参数怎么设置?
答:
最后再按一次设置键S进入EEP - 模式,按住向上键约5秒后道,显示EEP- - -逐渐增加 直到显示rESEt或FiniSh为止,设置参数写入完毕。
松下
A5
伺服驱动器
的参数设定步骤如下:1、驱动器上电后按设置键Set进入监视器模式,LED显示d01.SPd 2、按模式键Mode进入参数设定模式,LED显示Pr_000 3、按上、下、左...
怎么设置
松下伺服驱动器
参数?
答:
1、
松下
MBDHT2510E
伺服驱动
设置参数是要将
驱动器
上电后按一次设置键S进入d01.spd。2、按模式键m一次进入参数知识设置模式par.000,用上、下、左键选择要修改的参数,按设置键s输入参数的设置值。3、把对应参数的设定值修改后,再按回住设置键S约2秒后,界面自动返回到对应的参数设定模式PAr.**...
松下伺服a4
设置正反转没反应
答:
您好,请问您想问的是
松下伺服
a4设置正反转没反应是怎么回事吗?松下伺服a4设置正反转没反应是驱动器控制回路有缺陷。根据电工学习网查询,在2019年11月22日发表文章《
松下a4伺服驱动器
常见的十种故障原因》显示:第七种
伺服器
不能正反转是驱动器控制回路有缺陷。所以松下伺服a4设置正反转没反应是驱动器控制...
本人现在有MBDDT2210的
松下伺服驱动器
和伺服电机,我想用PLC把电机弄...
答:
37 伺服报警 接PLC的普通输入端口 36 伺服报警公共端 外部直流电源的0V 41 信号公共端 外部直流电源的0V 以下是
伺服驱动器
的参数:Pr02=0 Pr40=0 Pr41=0 Pr42=1 以下是程序方法:按下X0则马达一直正转,按下X1则马达一直反转!
松下
mcdkt3520e是
a4
还是a5
驱动器
,怎么设置参数?
答:
数设置很简单 上电显示 r_0 按一次set 再按mode切换监视器模式 找到pr_roo(
A4
系列的)或者Prr_000.(A5系列的)然后按上下键找到你要修改的参数代码 -按set-修改数值-按下set(显示当前修改参数代码)-按下mode(显示EE_SET)-按下set(出现EEP_)-按住向上键(5s钟)-显示finish或者reset(...
松下a4伺服驱动器
报警E-8.16
答:
松下a4伺服驱动器
报警E-8.16原因如下16是过载。原因:转矩指令实际值超过参数Pr72设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数Pr20(惯量比)设得不正确。解决方法:过载...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉