55问答网
所有问题
当前搜索:
松下A4伺服驱动器X4
松下伺服
可用
A4驱动器
控制A5马达吗
答:
功率约=扭矩*转速。如20NM的步进电机转速200时约功率400W,如果超过200转,步进电机转矩又下降了,所以步进电机的功率和转速又不是正比的,要看步进电机的矩频特性了,和电机的质量了
请问
松下伺服驱动器X4
的接线中36,37(ALM-,ALM+)如何接线将报警信号传递...
答:
直接引一根线到PLC输入端(X点)即可!
伺服
正常情况下,这点是亮的,如果伺服异常,这个就灭了。然后你就给出相应的报警程序就好。
松下伺服
电机
驱动器
怎么调试?
答:
松下
A5A6
伺服
电机
驱动器
调试步骤。对于没有使用X5的调试步骤:(驱动器开环模式)。应用中松下A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。...
三菱PLC和
松下伺服驱动
怎么接线的呢!主要是脉冲和方向。
答:
37---伺服报警输入点 19---伺服z相高速计数器端口或1pg的pg0-端 25,36,41---接外部0v 以上,若编码器z相19脚不使用,则25脚不接,若报警信号37不使用,则36脚不接。对于速度模式和扭矩模式请参照手册进行布线。伺服参数设定需要看好
伺服驱动器
类型,是
a4
的还是a5的,这两种参数设定是不一样...
松下
a5
伺服驱动器
怎么调试?
答:
松下
A5A6
伺服
电机
驱动器
调试步骤。控制器报警代码ERR13.1是什么意思?
答:
松下伺服控制器报警代码ERR13.1:主电源欠压。
松下伺服驱动器
用来控制松下伺服电机,其作用类似于变频器,作用于普通交流马达。伺服控制是对物体运动的位置、速度及加速度等变化量的有效控制。伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制...
松下伺服
电机
驱动器
MBDHT2510E使用说明书
答:
[email protected]
松下
交流
伺服驱动器
故障代码有哪些?
答:
一、故障代码:E-01,E-02故障意义:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换
伺服
控制器。二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压...
本人现在有MBDDT2210的
松下伺服驱动器
和伺服电机,我想用PLC把电机弄...
答:
用速度控制模式,跑内部速度可以不用PLC,直接几个按钮就可以控制电机转动了,最多可以设置8个内部速度(包括正负反方向)。