55问答网
所有问题
当前搜索:
机柜内设备接地线怎么接
大型机房的
接地
系统
怎么
做
答:
2.并联
接地
——单点接地:就是将机房内的
机柜
分别引到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘(接大地、悬浮)主要用在要求较高的机房。3.网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与活动...
DCS
机柜怎么接
电源线和控制线?新手拜谢!!
答:
第五步,检查无问题,一次给每个机柜通电,检查.第六步,I/O通道检查校验。第七部,机柜停电接控制线,最好每根电缆都做一下绝缘和
接地
检查,以免对板件照成损坏。如果,只是新增了部分
设备
,只需做第六、第七步.如果又增加了模件,做第4-7步。柜内供电,一般指对
机柜内
的设备供电,如控制器,卡件,电源...
DCS
机柜接地
答:
二、DCS系统
接地
方式:DCS系统的各种安全接地、工作接地应分别接到本
机柜
各地线上,各机柜相应地线连接后,再用铜芯电缆引至总
接地
板。根据总接地板与接地极的连接方式的不同有下列几种接地方式:1、采用等电位接地方式进行接地。当采用等电位接地时,要求将建筑物(或装置)的金属结构、基础钢筋、金属
设备
、管道、进线...
...中只有一个预留的等电位箱,机房内的防雷、防静电
接地线如何
...
答:
息
设备
(
机柜
)应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格 连接。8.4.6 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2 的铜带或裸铜线,并应在防 静电活动地板下构成边长为0.6~3m 的矩形网格。8.4.7 等电位联结带、
接地线
和等电位联结导体的材料和最小截面积应符合表8.4.7 的要求。参...
机柜
中GE代表什么
接地
?
答:
这种情况的话,一般情况下代表着
接地线
,那么它接地线的方式的话,一般情况下是一个防漏电装置,还有直接接在地线上就完全可以。
锌包钢
接地
极与接地连线
怎么
连接
答:
也要主意防腐处理。要是扁钢就直接在扁钢上打眼拴接。这是直接往地极上引接地线的做法,也可以用扁钢或者圆钢在地极上焊接后往室内引也可以。 如果你说的接地连线是
机柜接地线
的话,而且机柜还比较多的话可以设置一个等电位汇集排,然后再从汇集排上引线入地。
移动机房的综合柜(放TD或者LTE的)要
接地线
,还要接电源线么?为什么?
答:
有的是通过
接地线
连接到机柜,然后机柜再接到地排上的,有的会直接接到走线架上的汇流条上或是接地排上。TD和LTE的主
设备
BBU基本上都是TD柜中的,接电源线是为了给设备供电,机房内都是从DC(开关电源柜,-48V直流电)引到TD机柜的。有的
机柜内
有5个空开的,这样从DC引一条电源线就可以了,...
弱电交换机
怎么
接线
答:
弱电箱内含电视及网络、电话。电视用分支器即可,有集成的那种。网络可用路由器,也有集成的,将每个房间回过来。如果是有分机,就简单,直接用分支器即可。机柜外壳需要接地,应该是单独一根
接地线接
到机房等电位上。
机柜内
的交换机也要接地,最好也是单独一根接地线接到机房等电位上,交换机前后面有螺丝...
可以将每个
机柜
连接起来,再在第一个机柜上连
接地线
吗?
答:
只需拉一根线,然后每个柜接在这根线上,同时,最好柜机也用线连接(做等电位)如果单单仅将每个
机柜
用线连接后,再在第一个机柜上接根
地线
,如果连接点松脱,会使后面的柜子全部失去
接地
!非常危险!
机柜
各个
接地
点是连通的吗?还是自己用线连一起在接到机房接地铜排上
答:
同一台
机柜
,柜体
里接地
点是连通的,高级些的柜子,像门与柜体也会用双色
接地线
连接,所以一台柜子取一个接地点连接机房铜排即可
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机柜接地排接法
家用接地线的最简单安装方法
壁挂机柜接地
机房机柜怎么接地