答:
当你把控制器调为手动时,这时它就不具备自动投切
功能
,只有通过功率因数表上的数值进行手动投切,如果不切除的话,就会引起内部程序错误,后果严重,这是国标统一规定的,每个厂家的控制器都是这样设计的。
您好,郭老师。低压
无功补偿柜
,自动投切正常,还有没投的,但功率因数达不...
答:
集中补偿投资少,便于集中管理和维护,但对补偿母线后的线路没有
无功补偿
,仍然有较大的无功电流。权衡以上三种补偿方式的利弊来看,在进行无功补偿时,最好是就地补偿好。5.对功率因数
的要求
《供电营业规则》中有相关规定:①.100KVA及以上的大用户: 0.9以上(但不能等于1,否则会出现谐振)一般不...
配电网自动化的简介
答:
是配网自动化的核心,高级应用软件、良好的人机界面,实时量的信息库是配网自动化的基本
要求
。(5) 无功自动
补偿功能
,能准确反映配电系统无功需求状况,对高低压
无功补偿
装置能自动控制和合理调节,对经济运行调度提供依据。配电网的无功补偿,除在10kv母线进行自动补偿还要在线路上对无功进行动态补偿,实现遥控和自动投切。
相序变化会不会影响
无功补偿的
运行
答:
无功补偿柜的
运行,主要由【无功补偿控制器】来控制,【无功补偿控制器】的技术指标是有国家标准的,标准号是:JB/T9663。网上有全文,你可以找来看看。但是,对于
功能
等其他方面的,比如显示方式、设置方式、接线方式、命名方式,等等,都是生产厂家自己规定的,标准没有
要求
。所以,相序变化会不会影响它...
SVG与SVC
无功补偿
原理区别?
答:
分析如下:1、静止
无功补偿
装置(SVG)静止无功发生装置SVG,是无功补偿领域最新技术应用的代表。SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,通过调节逆变器交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流的幅值和相位,迅速吸收或者发出所需要的无功功率,实现快速动态调节无功的目的。当采用直接电流...
无功补偿的
装置的容量等级有哪些?
答:
低压补偿,10的倍数即可。高压补偿,50的倍数即可。目前用于
无功补偿
和谐波治理的装置如:无源电力滤波器,该设备兼有无功补偿和调压
功能
,一般要根据谐波源的参数和安装点的电气特性以及用户
要求
专门设计;静止无功补偿装置(SVC)装置是一种综合治理电压波动和闪变、谐波以及电压不平衡的重要设备。有源电力...
svc是什么意思
答:
SVC是Switching Virtual Circuit的缩写,意思是交换虚拟电路。Svc在通信中也是个极其重要的东西,那就是可伸缩视频编码技术,这是一种视频通话里具有变革意义的技术。可能一开始,svc技术不被人们认可,认为它只不过是一种编码,而且还会出现错误。但是随着时间的推移和svc技术的发展,这种技术在视频编码中越来...
招标书
要求
电表具有测量
无功
功率、功率因数、频率、有功/无功电能?这...
答:
现在的单相电能表,也是多
功能
的,只是厂家没有完全开放数据,值给出常用的有功电量数据。单相电能表和三相电能表,用途不一样,所以开放的数据也不一样,但是他们的技术是一样的。如果但从测量技术上来看,三相表是三个单相表的组合而已。提高功率因数,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较...
稳压器,
无功
自动
补偿
器,电力电容器,他们
有什么
不同?各有什么作用?有没...
答:
技术上说,几乎没有共同点。稳压器能够在一定的范围内,是用户电压稳定在一个范胃内,当电网电压低,可把电压提高到所规定的数值,当电网电压高了,能够将用户电压降到所规定的值。
无功补偿
器则没有这个
功能
,当电网电压升高(或降低)时,他没有办法把电压降到(或升高到)规定的值。它的作用是,...
JKW—2SC智能
无功补偿
器(调试方法)
答:
4
)延时预置:根据
补偿要求
设置电容器组投入的延迟时间,延迟时间短,补偿跟随快,补偿效果好,但对于电容
柜的
使用寿命和安全存在一定影响。所以,应该合理设置延迟时间,建议选择30秒以上120秒以下。5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论
无功
和功率因数数值多少,控制器都不会投入...