在电力系统中一般不采用全
补偿
的
方式
,而采用过补偿运送方式,为什么
答:
在电力系统中一般不采用全
补偿
的
方式
,而采用过补偿运送方式的原因:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的中性点位移电压与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的...
给
无功
功率控制器提供电流信号的ct为什么装在a相上
答:
2、单相同相采样,就是用某相的电压220V,和该相的电流。这是近20年来电子仪器的采样
方式
,现在也用得比较普遍。多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标是有国家标准的,但是其他的,比如显示方式、设置方式、接线方式,等等,都是生产厂家自己规定的。因此,你要查看厂家说明书,按厂家产品说明书来...
静止
补偿
器常见类型?
答:
补偿
器
形式种类
有:轴向型、横向型、角向型三大类型,上万种型号。较为常用的有:单式轴向型;外压轴向型;直埋型;一次性直埋型;单,复式铰链型;单、复式万向型;复式自由型;直、弯管压力平衡型;矩形波纹补偿器,及非金属补偿器等。补偿器
方式
有自然补偿和补偿器补偿:自然补偿就是利用管道本身...
电容
补偿
公式
答:
以感性负载有功功率1KW、功率因数从0.7提高到0.95时所需电容
补偿
量:有功功率:P=1KW 视在功率(功率因数0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功
功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)无功功率:...
感性负载提高功率的
方式
和作用是?
答:
方式
:(1)提高自然功率因数。自然功率因数是在没有任何补偿情况下,用电设备的功率因数。提高自然功率因数的
方法
:合理选择异步电机;避免变压器空载运行;合理安排和调整工艺流程,改善机电设备的运行状况;在生产工艺允许条件下,采用同步电动机代替异步电动机。(2)采用人工
补偿无功
功率。装用无功功率补偿...
电力系统电压调整的措施有哪些
答:
顾名思义就是
几种
调压措施的组合。既然不同的调压措施都各有优缺点,应当综合采用各种调压措施,取长补短,才能达到最好的调压效果。选择调压措施的
几个
原则:首先采用发电机调压。在
无功
充足的情况下,优先采用改变变压器分接头调压。在无功不足的情况下,需要采用
补偿
设备。为合理选择调压措施,要...
电抗的作用是什么
答:
电抗器的接线分串联和并联两种
方式
。串联电抗器通常起限流作用,并联电抗器经常用于
无功补偿
。1、半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。2、半芯干式串联电抗器:安装在电容器回路中,在电容器回路投入时...
消除谐振的
方法
有哪些
答:
由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压0.4KV系统大多数采用无源滤波
方式
,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。由于我国的中小企业大多数是私有的,业主对谐波的危害认识不足,一般不愿意拿出大量的经费来治理谐波,而有的企业由于谐波的含量太大,常规的
无功补偿
不能凑效,供电部门对...
低压配电线路的接线
方式
有哪
几种
?
答:
低压配电线路有放射式、树枝式和环形等基本接线
方式
。放射式接线。其特点是引出线发生故障时互不影响,供电可靠性高。但在一般情况下,导线消耗量大,使用开关设备较多。这种接线方式适用于设备容量大或负荷性质重要、潮湿及腐蚀性环境的车间。树枝式接线在一般情况下采用的开关设备较少,导线消耗量少,但当...
电容
补偿
不工作原理:电容接触器不工作,仪表指针泄后。
答:
如果你在网上找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了。
无功补偿
装置工作不好,要被供电公司罚款,那一次至少好几百上千元,稍大的企业,罚款上万也不是少数,不要因小失大啊。尽快处理吧。你提供的信息太少,这里很难帮你提出建议。你查找一下我们的通讯
方式
吧。我们有免费咨询的工程师...