答:
总
柜
额定电流=(250×3+110)/0.38/√3/0.95(电机效率)=1375A,可以配2000A的断路器;电机分路250kW配500A断路器,110kW可配200A断路器;采用变频器无需配
无功补偿
,如果采用的是四象限变频器输入功率因数接近1,普通整流型的变频器输入端非正弦含量较大,功率因数较低,但无法用电容补偿,...
配电室回来许多新设备,求高手解答它们的作用,谢谢
答:
母线PT及避雷器柜:就是装母线电压互感器和避雷器的,每段母线一个 保安电源进线
控制柜
:可以理解为备自投,就是判断母线确实失电且进线断路器和联络断路器都已断开时将保安电源和上的 变压器出线柜:就是给变压器供电用的出线柜 电容
补偿柜
:就是用电容对感性负载进行
无功补偿
提高功率因数的 馈线柜...
高供高计用户能否采用高压侧加高压电容;低压侧用
无功补偿控制柜
...
答:
如果你没有高压负载的话,完全可以只在低压上做,配置合理的话,高压计量端的功率因数会较高,低压侧至高压侧降低的损耗较为明显,没必要再在高压侧加高压电容,变压器空载时,在高压侧还容易过补造成功率因数降低
无功补偿控制柜
里的三相断路器很容易跳闸是怎么回事
答:
1、补偿电容存在问题,导致线路电流过大,断路器跳闸。2、线路中存在高次谐波,导致断路器跳闸。3、补偿电容配置不合理,导致
无功补偿
频繁动作(投上一组电容,功率因数补过了,切掉一组电容,功率因数达不到,因此反复投切电容),造成断路器跳闸。
3200kva变压器用
什么
配电
柜
答:
二次额定输出电流为:3200 KVA ÷ (1.732 × 400 V)= 4618.9 A 。——★2、额定功率 3200 KVA 的变压器需要成套的
控制柜
:高压隔离柜、高压计量柜、高压负荷开关柜、继电保护柜、低压受总柜、低压配电柜、
无功补偿
柜、直流电源柜(逆变、供自动分、合闸用) ... 等等。
无功补偿控制柜
补偿后总电流降低了,可是支路电机的电流增大了,为
什么
...
答:
嘿嘿 在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的29年里,曾见过类似的问题。这样:你检查一下电机端的电压,估计是电压偏高导致电机烧毁。因为对工厂的用电系统做无功补偿以后,特别是补偿前后功率因数相差较大,补偿后的功率因数接近1.00的时候,会导用电端电压升高较多(补偿后,线路压降减少,就使得用电...
10kV线路
无功补偿
设备安装的原理是
什么
?补偿位置应该在负荷前面还是后面...
答:
楼主说的是线路
补偿
,那所最直接的目的就是功率因数达标,不被电业局罚款。线路补偿一般装在变电所单独的电容器室,就是离主变较近的位置。高压的补偿点选择关系不大,因为高压是流很小,在母排损耗也非常小基本可以忽略,低压电流较大,有部分设计院会考虑,但一直比较有争议,以前一直装在首端,...
在电容器
无功补偿
装置中怎么根据电容器的容量选择合适的电抗器?_百 ...
答:
1)限制合闸涌流,使其不超过20倍;2)抑制供电系统的高次谐波,用来保护电容器。因此,电抗器在
无功补偿
装置中的作用非常重要。然而,串抗与电容器不能随意组合,若不考虑电容装置接入处电网的实际情况,采用“一刀切”的配置方式(如电容器一律配用电抗率为5%~6%的串抗),往往适得其反,招致某...
光伏电站运行时SVG未投入运行考核多少?
答:
新风光高压动态
无功补偿
装置,简称FGSVG。光伏行业为
什么
需要SVG?电站利用SVG可以实现快速响应等多种功能。恒电压
控制
功能,可以把电压控制在范围之内;恒功率因数控制功能,能实现恒无功功率控制;AVC控制,具有与后台通讯的功能。光伏电站需要多大的SVG?在国标中有具体要求,一般光伏电站配置的无功容量为电站容量的25%,再加上...
功率因数表、功率因数自动控制器在电容
控制柜
上如何连
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿控制
器研发、生产、销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:首先:现在无功补偿控制器,就是你说的【功率因数自动控制器】,自己带有功率因数显示,所以,建议不要在配【功率因数表】了,当下的电容柜早就不用这个表了,节省材料成本也减少生产工序。如果一定要用,对于...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
无功补偿是什么意思
无功补偿过补怎么办
无功补偿怎么算
无功补偿的方法有哪些
变压器无功补偿怎么算
无功补偿方式有哪几种
无功补偿装置有哪些
无功补偿多少为正常
无功补偿方式