什么是
无功补偿器
,有什么用
答:
在交流系统中,电和磁不可避免的相互转化。称之为
无功功率
。虽然电磁转化本身不消耗额外功率,但转化过程中,导线系统的电阻会消耗相互转化而产生的电流变为热量散失掉。故为了最大限度的减少这种不可避免的电磁相互转化的无功功率而在
电路
中添加的部件,叫做无功
补偿器
。容性电路,加电感。工厂感性电路多...
什么是
无功功率
???
答:
无功功率
:所谓的"无功功率",就是它的功率不转化为机械能或者热能。无功功率的概念,假设有一辆冷藏车,冷藏车的发动机功率为180KW。但车上的冷冻柜要消耗发动机40KW的功率用来制冷。因此发动机只有140KW的剩余来拉货物。这样就能看出来了,发动机功率有180KW,相当于视在功率,但用来拉货的功率只有140KW...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论
无功
和
功率
因数数值多少,控制器都不会投入电容器组。以保护供电
线路
和用电设备的安全。按国家电能标准C级计算:电压波动上限+10%,所以,过压设置对于0.4KV电网,不得高于440V。建议在设置为400V。6)C/K值设置:为了提高
补偿
精度,现在大...
进行
无功功率补偿
,提高功率因数,有什么意义?如何确定
无功补偿
容量?
答:
无功补偿装置 除发电机和输电线外的无功电源主要有:①并联电容器组是一种静态的无功补偿装置。用它进行的补偿称为并联电容补偿。②同步调相机;③静止
无功补偿器
。后两者属于动态的无功补偿装置。确定容量的简单方法,知道现在所用电机的
功率
因数cosΦ1,再知道功率因数想提高到多少cosΦ2,然后用下面...
KLW5C
无功功率补偿
控制器问题 求解
答:
1》电流取样互感变比:150/5=30(倍)、
无功
电流表互感变比:100/5=20(倍)2》使用组数:5(共50Kvar)3》电压高限:430V(
补偿
电容额定电压为450V时)4》电压低限:350V 5》投入门限:0.9 6》切除门限:0.96 7》延时时间:10S
无功补偿器
异常
答:
0.2低的太不正常了,怀疑你的取样相序好接错了 JKF 系列
无功功率
自动
补偿
控制器使用说明书 使用条件 海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。环境温度 - 25℃ ~ + 70℃,空气湿度在 40℃ 时不超过 90%。周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。电压波动范围不大于 ±...
...现在对于
电路
的
无功补偿
一直不是很清晰,比如配电的时候
答:
但如果规定正常运行方式下的发电机组,任何时候都是认为是发生
无功功率
的。那么,凡是无功功率的方向与其相同的,即被认为是无功功率的发生(+);与其相反的,即被认为是无功功率的消耗(-)。前者称为无功电源,后者则称为无功负荷。主要的无功电源包括:同步发电机、同步调相机、并联电容器、高压架空
线路
的...
jkl5c
无功功率
自动
补偿器
主要技术参数
答:
主要技术参数如下:1、额定工作电压AC220/380V/50/60Hz 2、额定工作电流AC0-5A 50Hz 3、输出触点容量AC220 7A 50Hz 4、防护等级外壳IP40 5、显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA JK系列
无功功率
自动补偿控制器,适用于电容
器补偿
装置的自动调节,使功率因数达到用户...
SVG与SVC
无功补偿
原理区别?
答:
2、动态
无功补偿
装置(SVC} SVC动态无功补偿装置,主
电路
采用无涌流接触器或晶闸管无触点开关投切调谐电容器组(调谐电抗+电容组),控制部分基于DSP技术,将瞬时无功理论方法与快速傅里叶变换(FFT)相结合,高速分析系统中的电压和电流谐波分量,实现对电网
无功功率
的实时跟踪和瞬时补偿,调谐电容器组的过...
常见的新型
无功补偿器
主要有哪些
答:
2.集中补偿方式:将电容器组直接安装在变电所的6~10KV母线上,用来提高整个变电所的功率因数,使变电所在供电范围内无功功率基本平衡。可以减少高压
线路
的无功损耗,而且能够提高供电电压质量。3.就地补偿方式:将电容器组安装在异步电机或者电感性用电设备附近,就地进行
无功功率补偿
。这种补偿方式既能够...