55问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场临时用电安全技术规范最新
建筑
施工现场用电安全规范
有哪些
答:
临时用电管理 临时用电组织设计 1
施工现场临时用电
设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定
安全
用电和电气防火措施。3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程
技术
人员...
施工现场临时用电安全技术规范
距离是多少?
答:
《
施工现场临时用电安全技术规范
》的相关规定;安全距离为3m。施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或...
施工现场临时用电
配电箱、电缆、照明
规范
规定,临
电安全
管理?
答:
为贯彻国家安全生产的法律法规,执行
施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求)施工现场用电要求采用三级配电系统;采用TN-S接地保护系统;采用二级漏电保护系统;实行一机一闸...
临时用电
工程
安全技术
要求?
答:
临时用电工程安全技术要求有哪些?1.严格执行《
施工现场临时用电安全技术规范
》(JGJ46―88),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ59―99《建筑
施工安全
检查标准》中临时用电规定。2.配电箱、开关...
施工现场临时用电安全技术规范
中规定了哪些安全措施
答:
采取措施如下:一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。二、严格执行《
施工现场临时用电安全技术规范
》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。三、配电箱、...
施工现场临时用电安全技术规范
是什么?
答:
施工现场临时用电安全技术规范
\x0d\x0a1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。\x0d\x0a2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。\x0d\x0a3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气...
临时用电施工最新规范
是什么?
答:
1、
最新
版本:今天是2019年1月13日,目前为止最新版本是(JGJ46-2005)《
施工现场临时用电安全技术规范
》,临时用电还有另外一个重要的规范(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》。2、行业标准和国家规范的区别:(1)GJG46是建工行业标准,GB50194是国家标准,国家标准是最低要求,行业...
施工现场临时用电安全技术规范
是什么?
答:
施工现场临时用电安全技术规范
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不...
最新版
的《
施工现场临时用电安全技术规范
》是哪版?
答:
为JGJ 46-2005。
施工现场临时用电安全技术规范
(JGJ 46-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位...
施工现场安全用电
要注意那些
答:
施工现场临时用电安全技术规范
一、 外电防护 外电防护主要指架空线路的防护 1 、最小安全操作距离 ( 1 ) 、 《规范》规定:高低压线路的下方,不得施工,不得建造临时 设施,不得堆放物件及材料。 ( 2 ) 、在架空线路的一侧作业时,必须与线路保持安全操作距离。同 时给出了最小安全操作距离的数值: 4m/1kv...