55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器过载脱扣电流
断路器
在选用时要求断路器的额定
电流
答:
断路器
的工作原理 当短路时,大
电流
产生的磁场克服反力弹簧,
脱扣器
拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当
过载
时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的...
...电流的4到7倍 远远超过
空气开关
上面的
脱扣电流
为什么启动的时候不...
答:
在GB 10963.中,瞬动保护的电流整定范围分B、C、D三种特性:B特性为>3In~5In(含5In);C特性为>5In~10In(含10In);D特性为>10In~20In(含20In)。其中In指额定电流。
脱扣电流
:指当出现故障时如
过载
或短路时,
断路器
动作的电流。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要...
一个
断路器
开关,标注200A,其分断能力是20KA请问如果流过它的
电流
是100...
答:
那么,当
电流
增大到220A会断开(跳闸)吗?回答是不一定!
断路器
跳闸电流是根据负荷电流人为整定的,假设正常负荷电流100A,过流保护整定为120A/5秒。那么电流达到120A持续5秒就会跳闸。如果整定电流为230A/0秒,它就不会跳闸。电流超过额定电流时,会时断路器通流部分温度升高!断路器瞬间能够承受...
塑壳
断路器
的
电流
参数有哪几种?
答:
塑壳
断路器
是将触头、灭弧室、
脱扣器
和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过
电流脱扣
器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有
过载
长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种...
空开的额定
电流
如何计算?
答:
4,当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使
断路器
快速脱扣。5,现在以断路器的标准工作温度为400 ,在不同的温度下额定
过载脱扣电流
应略作调整。如一只20A的单极断路器,在400C的额定电流为20A。当温度升至600C时可得调整系数为0.9,则断路器之额定电流为20A×0.9=18A。,6,...
线路中的
电流
达到空开额定电流就断开吗?
答:
这是特殊情况了。说道系数问题,我们一般认为1.1倍额定电流就是过载了,这是对所有开关说的,开关不允许长时间过载运行。 还有的开关有反时限过流,就是
过载电流
越小,跳闸时间就越长,过载电流越大,跳闸时间就越短。对于一个电工来说这是常识,找本老的电工基础,也许上面会写。
断路器
多少a跳闸
答:
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考
电流
,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,
断路器
本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(...
断路器
选择为什么断路末端单相对地短路
电流
≥1.25倍断路器瞬时(或短延...
答:
首先,你要明白
断路器
瞬时
脱扣器
整定
电流
的参数值,按照我们公司的参数设定是8~10In,8倍作为下限是不允许脱扣的,电流达到10倍以内(一般不超过10倍,10倍过大了)必须脱扣。这是必须明确的参数指标,当然这些指标在国标上都有规定的,不是随便的5~8倍或者其他什么的。其次,你说的线路末端最小短路...
为什么
断路器
的跳闸
电流
不要超过其额定电流
答:
并不是指的
断路器
的跳闸
电流
(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
ABB
断路器
的热磁
脱扣器
中的热门限、磁门限表示什么意思?
答:
门限制不一定是整定值。门限制是处于最大不
脱扣电流
和最小脱扣电流值之间的一个临界点。假设C型10A的
断路器
,磁脱扣是指断路器在0.1秒内在5~10倍额定电流之间脱扣的。最大不脱扣电流是50A,最小脱扣电流是100A,那么他的门限值就是50~100A之间的一个数可能是70A也能是80A。这个值是靠一步步摸...