答:
你好!每个20a,总的用60a 估算一千瓦2a,每个潜水泵的额定电流一般在15a左右,
断路器
的选择是额定电流的1.2-1.5倍 打字不易,采纳哦!
低压柜配电线路中,如何选择微断
答:
(2)对
断路器
的要求: 首先,要具备高分断能力,低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力衡量装置的分断水平。其次,要求能左右安装,进出线方向可互换;
具有
三段
保护
和接地保护功能,有不平衡负载显示,事故的分辨率细,预警、报警功能;要求有记忆功能,能自动记录操作次数和短路工作次数,附件齐全。第三,有机械联锁、开关...
控制与
保护
开关的产品功能
答:
◇特大短路瞬时保护:
保护
电流与开关主体额定电流有关,其整定电流为20In±20%、动作时间t4≤2~3ms。◇短路瞬时保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流为16In±15%、动作时间t3≤0.1ms。◇短路短延时或定时限保护:保护电流与电子脱扣器额定工作电流有关,其整定电流面板上可调(6~...
三相漏电
保护器
型号与功能特性
答:
三相漏电
保护器有
哪些型号 低压的漏电保护器有“DZL18-20系列漏电开关(两极)、DZL31漏电保护器(两极)、K系列漏电保护器(2、3、4极)、DBK2 系列漏电保护开关、DZL43、FIN 系列漏电保护开关、E4FL 列漏电保护器 、F360 系列漏电保护开关、DZL29 系列漏电
保护断路器
、 等系列型号。低压的漏电保护器(...
空气压缩机电路
保护
接线图
答:
会由
断路器
的热脱扣器将过载运行的压缩机切除。3.中间继电器KA的
断相保护
功能 KA、KM线圈分别接三相电路中,当KA线圈所接两相电源的任一相断线时,KA线圈不能吸合,KA常开触头断开,KM线圈失电;当KM线圈所接两相电源的任一相断线时KM线圈不能吸合,电动机停止运行。
三相四线出220
断路器
平行问题!
答:
有差值 (有电流输出),然后经过放大等处理 推动脱扣机构动作 而不是你说的不平衡 专业一点说:漏电保护原理是漏电时会产生零序电流,正常情况下IA+IB+IC=0,漏电时三相电流相加不为0,漏电保护会跳,和三相平不平衡没关系。你理解的应该是叫热继电器或者叫
断相保护
器 原理百度百科都有 ...
低压
断路器
不能闭合怎么办?
答:
调节范围大,可以
保护
电机过载,
断相
,三相不平衡,接地故障。智能
断路器
控制计算机网络,也可以自动记录断路器操作的遥测,遥控和远程信令。智能断路器是传统的低压断路器改造,提高发展。近年来,中国的断路器厂开发和生产各类低压断路器的智能化控制,相信未来智能断路器在中国会有更大的发展。
电机综合
保护器
是干什么的,能测量电流吗
答:
电机综合
保护器
采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的
断路器
(熔断器)、接触器、过载(或过JES智能型控制保护开关流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,
具有断相
缺相保护功能,具有协调配合的...
电动机
保护器断相
灯及过载灯闪烁是什么原因?
答:
说明电路有一相断电了。表现为保险丝断,
断路器
触头烧蚀,线路接点发热烧断,电机一相绕组烧坏几种情况。缺相了电机三相不平衡,电流增大很多,所以过载灯会亮。
什么型号开关
断路器有
过欠压
保护
功能
答:
例如:型号为DZ10-100/330的
断路器具有
过电压、欠电压
保护
功能,从它的型号中符号/后面的第二个3表示它的脱扣形式为复式,即有热脱扣器和电磁脱扣器,它具有过电压、欠电压保护功能。空开DZ10-100/330 Ie=60A 说明:DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数...