55问答网
所有问题
当前搜索:
断路器整定值怎么计算
断路器
的
整定
电流Ir几个参数之间关系
如何
,
怎么
调整?
答:
额定工作电流Ie:指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。额定电流
整定值
Ir:这是使用者通过
断路器
的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。比如ABB的...
什么是
断路器
的
整定值
?
答:
你所说的
整定值
是
断路器
的脱扣
器整定
电流,一般我们选择短路器是断路器的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣...
断路器
的额定电流取电机额定电流的多少倍
答:
。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择
断路器
时应遵循以下原则:(1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流
整定值
。(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。以上内容参考:百度百科-电动机断路器 ...
低压
断路器
的
整定值怎么
看?
答:
从你说的问题当中可以判断出来,你说的根本不是低压
断路器
,而是热继电器。热继电器的
整定
电流值一般选择电机额定电流的1.1倍即可。比如说,11KW的电机。其额定电流为21A左右,所以你选择的热继电器的整定电流值的范围包含(21X1.1=23A)23A即可。比如调节范围是18A~25A的。当你使用时,调节热继电器上...
漏电保护
器整定值怎么
选择?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。防火用漏电
断路器
漏电保护
整定值
上限定为500mA,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
断路器整定值
答:
不是固定的,可以改变,根据实际需要进行
整定
。假如你用额定400A的
断路器
,实际上你长期稳定负载电流在250A左右,这个时候如果保护曲线按照400A来进行保护的话明显大了,起不到过载保护,因此就需要根据你实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设置。你就必须把这个电流
值设定
在大概(1.1倍-1.3倍...
高压配电柜
整定值如何计算
?
答:
高压柜的
定值计算
是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压
断路器
、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
电动机保护
断路器
的瞬时脱扣电流
值如何整定
(上)
答:
启动挑战 关键在于
断路器
在电动机启动电流下的脱扣时间需要确保大于启动时间,以免启动过程中被误触发。短路保护则需在保证灵敏度的同时,避开启动电流的峰值,避免设置过低导致频繁误动作。这个矛盾点要求我们精准设置瞬时保护
整定值
。误差与设计考量 通常,断路器瞬时保护整定值允许有±20%的误差范围。电动...
空开的额定电流
如何计算
?
答:
是任何一相(1P)的电流。34A电流不一定会跳。普通
断路器
的脱扣特性是:当电流达到10倍
整定
电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,而达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。这是基本参数,不同的断路器有一些差别。
高压真空
断路器
的
整定值
与高压互感器的电流比有关系吗
答:
当然有关系了,因为断路器的过流、是根据实际所带负荷大小
计算
整定,而实际电流的大小是通过 将大的一次电流变为二次小电流;那么实际二次电流的大小就与互感器的变比有关了。例如某
断路器整定
过电流
定值
为160A,若配套 为400/5A时,则二次保护定值为2.0A ;若电流互感为200/5A时,则二次保护定值...