影响梁
斜截面
受
剪承载力
的主要因素
答:
主要原因如下:1、指弯矩与剪力之间的相对关系,是反映梁截面承受剪力的相对水平。2、混凝土强度是影响梁
斜截面
受
剪承载力
的一个重要因素。3、箍筋可增强梁的
抗剪承载
能力,其配筋率对梁的受剪承载力有很大影响。4、纵筋可抵抗弯矩,其配筋率对梁的受剪承载力也有影响。5、截面尺寸和形状对梁的受剪...
设计板时,为什么不进行
斜截面
受
剪承载力计算
答:
一般来说,板的跨高比较大,具有足够的斜截面承载能力,故受弯构件
斜截面承载力计算
主要是对梁和厚板而言。
多配箍筋是否一定能提高
抗剪承载力
答:
技术道理上是一定能提高
斜截面抗剪承载力
的,但在规范管理上,施工方任何人无权自行增减,否则就有违犯“建设工程质量管理条例”之嫌。
在有腹筋梁,箍筋对提高
斜截面
受
剪承载力
有什么作用
答:
剪跨比的影响,随着剪跨比的增加,
抗剪承载力
逐渐降低。混凝土的抗压强度的影响,当剪跨比一定时,随着混凝土强度的提高,抗剪承载力增加。纵筋配筋率的影响,随着纵筋配筋率的增加,抗剪承载力略有增加,箍筋的配箍率及箍筋强度的影响,随着箍筋的配箍率及箍筋强度的增加,抗剪承载力增加。
桩基承台的冲切和
抗剪计算
和配筋无关吗?
答:
实际上抗冲切和抗剪是和配置钢筋有关系的(理论上),设计时
公式
中没有是考虑钢筋的影响,个人觉得原因如下:仅考虑混凝土受剪和受冲切不考虑纵筋的作用,纵筋全部由受弯钢筋
计算
得到,这样设计表达式比较简单,便于工程应用,毕竟混凝土
截面抗剪
的效果比钢筋抗剪效果好。实际上,你所根据现有规范计算的钢筋...
在有腹筋梁、箍筋对提高
斜截面
受
剪承载力
有什么作用?急急急急急急_百 ...
答:
纯
剪
破坏时,混凝土裂缝是
斜
方向的,梁中部首先出现。箍筋可以延缓该裂缝的扩展。相当于就是约束了裂缝的增大。
计算
模型则是把出现裂缝后的梁简化成桁架,箍筋作用表现为对桁架腹杆的加强。
后张预应力混凝土梁预应力钢筋弯起的原因是什么?
答:
以简支梁为例,其弯矩图为抛物线形状。将预应力按照恒载弯矩形状布置的话,理论上是可以达到零弯矩状态,受力为最佳。简支梁支点处弯矩为0,剪力为最大,主拉应力迹线在支座处亦成弯起形状。因此,预应力弯起尚可以提供一部分斜向预压,从而提高斜截面抗剪能力。在各规范的
斜截面抗剪承载力计算
部分中,都...
箍筋如何影响钢筋混凝土受弯构件
斜截面
的
抗剪承载力
答:
箍筋除了像提篮一样向上提住
斜
裂缝之间的混凝土,起到抗剪作用外,箍筋的配置还可以限制斜裂缝的开展宽度,因此就增加了斜裂缝处的混凝土骨料咬合力,也增加了纵筋的销栓力,同时增大了剪压区的高度,也就增强了混凝土的抗剪作用。因此,腹筋对
抗剪承载力
的提高是综合性的。
为什么对现浇钢筋混凝土板不需
计算
它的
斜截面抗剪承载力
?
答:
因为对于常用的楼板,在相同的荷载下,其跨度和
截面
的比例(跨度远远大于截面高度)决定了混凝土板的弯曲破坏一定先于剪切破坏。你可以随便定一些常用的荷载和楼板的跨度,截面高度试算一下就能感觉到了。
钢筋代换
公式
式;直径12的钢筋想用10的替换,等面积如何代换;要说的详...
答:
二、钢筋代换
抗剪承载力
(强度)验算:钢筋砼受弯构件,当配有箍筋和弯起钢筋时,其:
斜截面
受剪承载力的
计算公式
为:v≤0.7ftbho+1.25fyvAsvho/s+0.8fyAstysinαs,αs---斜截面上弯起钢筋与构件纵向轴向的夹角,一般取αs=45°,当梁截面较高时取αs=60° 即钢筋砼受弯斜截面所承受的...