220V300W石英管应配
多大电容
,3支220V300W石英管
并联
应配多大平方电线才...
答:
电容
使用在感性电路中,来
提高功率因数
。普通的石英管就是白炽灯属于纯电阻器件所以不需要电容。考虑到机械强度及经济适用性应选用1.5mm²的铜线。。
计算
功率因数
的问题
答:
电机的有功电流为:P=UI,1.21KW=220*I,得出I=5.5A,
功率因数
为5.5/11*100%=0.5,如果把1.21KW的电机功率因数从0.5补到0.9,Q=P(tanφ1-tanφ2),得出Q=1.5125KVAR,
并联电容
后,电动机的有功功率不会发生变化。只是感性无功损耗减少啦。
配电柜里的
电容
是干什么用的?为什么有的电柜有电容?什么样的电柜才会...
答:
这使线路上的电流要额外大,功率因数就是用来衡量这部分不做功的电流。发电机、电力变压器及配电装置的额外负担也较大,这除了降低线路及电力设备的利用率外,还会增加线路上的功率损耗,增大电压损失,降低供电质量。
提高功率因数
最方便的方法就是
并联电容器
,产生电容电流抵消电感电流,将不做功的所谓无功...
...频率F=50Hz的交流电源中,电流0.65A,其
功率因数
为多少?若要
功率提高
...
答:
由公式:电流=功率/(灯管电压*
功率因数
)得出:功率因数=40/220*0.65=0.28 C=P×(tanφ1- tanφ2)/2πf*U*U=40(3.4197-0.4265)/2*3.14*50*220*220=7.87μF 此时电路的电流为:0.198A 参考数据:三角函数表
在50赫兹,220伏,的交流电路中,连接40W的荧光灯一个,测得
功率因数
...
答:
在220伏/50Hz的交流电路中,连接40W的荧光灯一个,
功率因数
为0.5时,若
并联
一个4.75uF
的电容器
,功率因数可
提高
到0.85以上。通常这种情况,并联4.0uF的电容,功率因数就可以提高到大约0.95左右;并联4.75uF有可能大了一点点,出现过补偿。
如何
提高
线路容量
答:
5. 同杆多回和紧凑型输电技术 同塔(杆) 多回输电技术是指在一个杆塔上架设两回及多回线路。紧凑型输电技术是通过减少输电线相间距离和改变排列方式而减少线路波阻抗,
增加
容抗,
提高
线路的自然
功率
,从而提高线路输送容量,并减少了占用走廊。6. 大截面耐热导线 一般情况下,短距离输电线的输电能力...
什么叫移相
电容器
,它与一般电容器有啥区别
答:
移相
电容
:用来改变交流电信号相位的电容 ,可
并联
在线路上
提高
线路的
功率因数
。一般电容:储存电能,具有充电、放电及通交流、隔直流的特性.在R-C串联电路中,若输入电压是正弦波,则电路中各处的电压、电流都是正弦波。从相量图可以看出,输出电压相位引前输入电压相位一个φ角,如果输入电压大小不变,...
我看到有的镇流器上的电路图上在L和N端上接了个
电容
,请问有这种必要吗...
答:
镇流器是无功耗能器件,40W荧光管的功率因数约为0.5~0.6之间,为了
提高功率因数
到1,一般
并联
5μF
电容器
在荧光灯的L和N端,该电容不耗有功电能的,家庭中可以不用,在企业大量使用带有镇流器的荧光灯时,为了减小线损耗产生的电压降及补偿功率因数才应用的,电容器的加入与烧镇流器无关。
求解一题电学题。。。关于无功
功率
的
答:
呵呵
功率因数
的定义,只与有功功率和无功功率有关,与电压无关,所以题目中:10KV 是用来迷惑你的数据,不用考虑。当前功率因数=400/{开平方(400*400+260*260)}=0.83 要
提高
到0.9,用上面公式,假设补偿后无功功率为:x ,可得方程:400/ {开平方(400*400+X*X)}=0.9 解方程得到:X...
一日光灯的额定
功率
为40W,额定电压220V;电源频率50Hz,电压220V,通过日光...
答:
呵呵,应该是求
功率因数
吧 COS ø=P/UI=40/220*0.4=0.45