55问答网
所有问题
当前搜索:
接近开关带不动继电器
接近开关
没动作
继电器
灯怎么会微亮
答:
质量较差的
接近开关
在线路较长的情况下,常常因为线路引入的干扰而出现此类现象,甚至还会出现误动作发出接通的信号。有些接近开关内部的晶体管无信号时不能完全截止,也会出现接近开关没有发讯但是所控制的
继电器
会得到较低的电压而微亮的现象。
接近开关
没动作
继电器
灯怎么会微亮
答:
质量较差的
接近开关
在线路较长的情况下,常常因为线路引入的干扰而出现此类现象,甚至还会出现误动作发出接通的信号。有些接近开关内部的晶体管无信号时不能完全截止,也会出现接近开关没有发讯但是所控制的
继电器
会得到较低的电压而微亮的现象。
你好,打扰你一下,使用
接近开关
控制复位时间
继电器
,可以不?
答:
2,如果复位信号是有源接点(复位信号的某端与地或电源连接),就可直接用
接近开关
输出端连接复位端子。如果时间
继电器不
带复位端子,则需要用接近开关的输出端控制时间继电器的线圈。或者用接近开关控制一个中间继电器,然后将中间继电器的触点接入时间继电器的线圈电路。
直流二线制
接近开关
能不能控制中间
继电器
的线圈?、、
答:
该电涡流场反过来影响振荡器幅度,使得振荡器幅度随被测金属物体靠近而减小,经检波放大与动作距离设定值比较产生二进制的开关信号,由驱动电路输出,从而起到"开"、"关"的控制作用。直流二线制
接近开关
根据型号不同,在额定负载电阻范围内,可提供100~300mA的驱动电流。只要
继电器
合适,就可以被驱动。
...200mA的
接近开关
能带动一个220v 5A的中间
继电器
吗 或者说能长时间带...
答:
你好,这个只要要看你的用电设备了,我估计这个情况,连个3匹的电机,不会烧的。谢谢,希望能够帮到你,望采纳
三线制的
接近开关
能串联控制一个
继电器
的线圈吗
答:
可以,参考附图:
接近开关
与
继电器
的接法是什么
答:
接线方法:闭合SB1自锁型按钮开关,给电路通电。就是一个开断电源的开关。闭合SB1,这时气缸出去的
接近开关
感应到,SQ1闭合。中间
继电器
ka1线圈得电。ka1,常开点ka1闭合,形成自锁回路。ka1闭合电磁阀yv1得电。气缸出。当到达sq2接近开关处。sq2闭合,ka2继电器线圈得电。ka2常开点闭合,常闭点断开。
三线制
接近开关
如何控制时间
继电器
答:
一根线接工作电源正极,一般是棕色,接到电源正极;有一根是接工作电源负极,一般是蓝色,接到电源负极;剩余的一根是输出信号线,一般是黑色。NPN输出的信号是低电平,也就是会和正极构成回路。因为电子式的需要电源给他供电 ,里头有个
继电器
和一块电路板 ,他们的供电不能只靠
接近开关
接触一下的信号...
为什么dc24v
接近开关
接入有
继电器
的电路中会烧坏?
答:
朋友,那是因为使用额定电压不一致,电压等级和性质都不同导致的,因为
接近开关
是直流24伏,而
继电器
则是交流其它电压值了。所以这肯定会烧坏的。
接近开关
控制两个
继电器
两个接触器一个吸合后不脱开是什原
答:
先测量一下没有脱开的接触器的线圈电压,如果有电压,看看控制接触器的是那个中间
继电器
和
接近开关
,如果是接近开关问题,更换接近开关。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
时间继电器控制中间继电器
复位开关与继电器的接法
时间继电器数显屏不动
中间继电器