55问答网
所有问题
当前搜索:
接近开关与继电器接线
两线
接近开关
或者四线光电开关如何
接线
来使用中间
继电器
去控制气缸...
答:
可以使用表控TPC4-4TD的控制器来控制,尤其是比较复杂的控制功能更为方便,
接近开关
、磁性开关、光电开关,两线和三线的都可以使用。参见下图示意:可参看图中X4的感应开关的接法,两线的感应开关参看X3的即可。这里输出接的是4个气缸的电磁阀,也可以接
继电器和
步进电机等负载。通过表格设置方式设置需要...
接近开关接线
方法
答:
欧姆龙的
接近开关
蓝线0V 棕线24V 黑信号输出;信号输出分PNP型(24V输出)和NPN型(0V输出);不知道你用的是什么型号接近开关,如果不是欧姆龙的接近开关,只要是蓝/棕/黑三条线,
接线
方式都一样;NPN型接线;24V接
继电器
+,继电器-连接近开关黑线,接近开关 蓝线0V 棕线24V PNP型接线;0V...
继电器
接近开关
报警器之间怎么连接?求大神指导
答:
如果它们都是220v的工作电压,电路就简单了:
继电器
线圈
和接近开关
串联,继电器的一组常开触点和报警器串联。这两者并联起来,接到220v电源上。
接近开关
+
继电器
控制电磁阀怎样
接线
?最好有图。
答:
楼上的回答很对,我再重新描述一下,这是典型用弱电控制强电的例子。
接近开关
有三根线分别接24+、24-(不能接反)否则不输出信号,和反馈的信号线;24v中间
继电器
线圈正极接接近开关的反馈信号线,负极接24-;选择继电器一组常开触点no,一端接220v电源,另一端接在电磁阀的线圈上,电磁阀线圈出线接...
接触器,中间
继电器
,
接近开关
控制电机自锁停机
接线
及原理?在线等。_百 ...
答:
将几个接近开关并联后一端接入中间
继电器
线圈,
接近开关和
中间继电器线圈的另一端分别接入24V电源,所以你 还得配一个电源供应器24V注意交直流,再将中间继电器的常闭触点串入220V的电机控制回路即可,当任何一只接近开关得到感应信号时,接近开关输出导通,中间继电器吸合,常闭触点断开,控制回路停止工作,电机...
关于
接近开关与继电器
的知识
答:
首先确定一下电机的功率
和继电器
的触点是否匹配?如果匹配,可以直接控制,如果电机功率过大,须更换触点载流更大的继电器。二是
接近开关
的供电方式,直流还是交流?供电电压?如果三者的供电等级一样,可以这样接法:接近开关的供电直接接到220V上,它的输出常开点一端接到220V的L上,另一端接到继电器的...
怎么用一个
接近开关
一个中间
继电器
一个时间继电器控制电源
答:
你好,1个
接近开关
开点和中继线圈串,中继常开和时间
继电器
线圈串,中继常开和时间继电器通电延时断闭店还有报警器串。之后三个再并联即可。如果有什么疑问或者有什么需求可以找相对应的生产厂家进行询问,金合丰工业电气。祝你生活愉快!
一个24伏2线
接近开关
,一个24伏AH3一3时间
继电器
,一个24伏电磁阀怎么
接线
...
答:
1、3、4是普通
继电器
触点,不延时,用来做电动
开关
的自保触点;8、5、6是延时触点,用来控制电磁阀线圈的通断 7、8号脚并联,1、2号脚并联,3、2号脚接按钮,3、5号接电源;电磁阀接在2、7号脚上,当按钮接通,时间继电器开始延时,到达设定时间后断开。
220v
接近开关接线
该怎么接
答:
加一个220V的HH51P或HH52P中间
继电器
,将近接
开关
、中间继电器的线圈与220V电源串联接好,将中间继电器的常开触点接入计数器的计数输入端即可。
利用两个光电
接近开关和
一个交流接触器和一个
继电器
接成控制一个上限...
答:
这个很简单,光电
开关
1接在接触器的启动上,2接在
继电器
的线圈上,继电器的常闭触点接在接触器的停止上。就可以了。