55问答网
所有问题
当前搜索:
接触器线圈并联二极管
电工老师答,交流继电器
并联
要加续流
二极管
,还是直流继电器并联要加续流...
答:
1、原理图正确 2、看了你的问答叙述,程序正确;3、要选择晶体管时间继电器,机械式的木有这么长时间的延时;4、继电器(或
接触器
)可以
并联
使用,就是耗电大,还有得电时第一个动作的触点容易烧毁,这是偶的经验。
交流
接触器
控制直流负载有什么要注意的?、
答:
一个经验,供参考,如果条件限制,只能用交流
接触器
来控制直流负载,接触器要降容使用,如果交流额定电流为Iej,控制直流的电流Iez<0.1Iej。32A的交流接触器控制直流电不超过3A,直流负载应加RC或
二极管
吸收回路。
接触器
不吸合是什么原因
答:
【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是
线圈
有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有
接触器
的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压...
怎样判断
接触器
好坏
答:
判断交流接触器好坏主要三个方面:交流
接触器线圈
好坏,主触点好坏,辅助触点好坏。1、线圈好坏判断:常见的接触器线圈电阻一般为几百欧,注意万用表的量程,电阻档2K欧姆。2、主触点好坏判断:万用表蜂鸣档或者
二极管
档测量,注意万用表量程,留意测量前后触点变化,3对主触点都是常开点NO,动作后闭合。...
交流
接触器
的
线圈
电阻应为多少?
答:
1、25A/380V的
线圈
电阻约为380欧姆,10A/380V的线圈电阻约为500欧姆,不同型号的电阻值不同,它可以通过比较使用的时间和正常工作来做出判断。2、交流
接触器
主要有cjx2系列、cj20系列、cjt1系列3tb、b系列等cj系列中最常用的产品。3、交流接触器常用的灭弧方法有三种,双断口灭弧、纵缝灭弧和栅极灭弧,...
电机运转、但上不来水、请问一下是什么问题?谢谢你了!了。
答:
按下按钮SB1,经
二极管
VD半波整流的直流电压加在交流接触器KM线圈上,KM吸合。其辅助触点将二极管VD短接,交流接触器投入交流运行。图14交流接触器低电压启动线路因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中,VD应选用耐压大于700V的二极管,电流要根据交流
接触器线圈
电流而定。15、HF-4-81系列发电...
中间继电器CAD安装接线图
答:
5和6是一对公共端子,1和2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5-6和1-2接通,通电后就会断开1-2,而5-6不断,再和3-4接通。一般中间继电器是双刀双掷开关,7-8端子接内部的
线圈
,使抄用时会
并联
一个续流
二极管
,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二极管的负极...
如何用万用表辨别
接触器
常开常闭触点
答:
在
接触器线圈
没通电的状态下,用万用表量辅助触头,通的就是常闭,不通的是常开。也可以看标识(号),常闭标识:11-12,21—22,31—32,41—42;常开标识:13—14,23—24,33—34,43—44。万用表两个测试棒分别接 11-12 ,或13—14,类推。或者直接看字母 NO:后面字母"O"是,open...
求直流电路加装通断指示灯的简易方法
答:
图14 交流接触器低电压启动线路因为启动电流较大,所以这种线路只适用于操作不频繁的场合。线路中,VD应选用耐压大于700V的
二极管
,电流要根据交流
接触器线圈
电流而定。15.HF-4-81系列发电机控制线路图15 HF-4-81系列发电机控制线路HF-4-81系列发电机控制线路如图15所示,它与T2XV系列小型三相同步发电机配套。同步...
直流
接触器
原理
答:
请问交流
接触器
的工作原理并有简单的线路图最好:线路图的部件有:开关2个电表1个直流接触器1个空调1台。请教怎么接?... 请问交流接触器的工作原理并有简单的线路图最好:线路图的部件有:开关2个 电表1个 直流接触器1个 空调1台。请教怎么接? 展开 ...