55问答网
所有问题
当前搜索:
接触器上线短接
...停止时为什么用
接触器
把三相输出
短接
一瞬间。是起制动做用的吗?求...
答:
至少应由两个独立的
接触器
和继电器。接触器、继电器控制电梯原理说明(1)电梯开始向上启动运行时,快车接触器K吸合,向上方向接触器S吸合。因为刚启动时接触器1A还未吸合,所以380V通过电阻电抗RQA、XQ接通电动机快车绕阻,使电动机降压起动运
交流
接触器
要一直按着启动按钮才能吸合 一松开按钮马上就断开 是什么...
答:
是
接触器
的自锁电路部分断开了或者接触器辅助触点的常开触点有污物不良。接触器的自锁是通过接触器本身的常开辅助触点实现的。如下图,红色框内就是自锁电路部分,检查这些连接点。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A...
绕线转子三相异步电机怎么接线
答:
不是, 一个
接触器
供电,另一个接触器上端三个端子
短接
,下端接在电刷上并且与三个大功率电阻并联,三个大功率电阻另一端短接。这是线绕电机转子串联电阻慢速启动,一定时间后,时间继电器动作,三个端子短接的接触器吸合,将三个电阻短路,电机正常运行。
请教一下关于软启动的问题. 是否使用软启动器,就可以省掉
接触器
?
答:
软启动器只是大功率电机启动用,电机达到正常转速指标后,必须用
接触器短接
软启动器,软启动器严禁带负荷连续运行,否则损坏启动器元件。所以绝对不可以省掉接触器
正泰XJ3-G断相与相序保护继电器烧坏后如何
短接
启动电机
答:
短接
启动电机:除三根相线R、S、T以外的另外两根线连接就可短接电机。在断相与相序保护继电器损坏的情况下,防止上游开关误操作突然来电,电机用两根线短接即可。一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止此类事故...
低压电容补偿柜
接触器
为什么上面还要接三个常开辅助触点
答:
电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在补偿的时候进行谐波治理。大容量电容在瞬间通电的时候对电容充电电流很大,会造成大电流冲击,电路瞬间过载,瞬间过载会烧断熔断器。电容切换
接触器
是通过限流电阻给电容充电,然后通过内部延时装置接通电源...
三相绕线转子电动机调速原理
答:
1、转子回路串接电阻,启动时通过控制器或
接触器
逐步切除电阻,到最高档时电阻完全切除,也就是说在四档时,三组电刷被接触器触头
短接
,当然也就不会有电压了,此时转速最快。电阻一般为星形不平衡接法。2、检修时用钳型电流表测量转子三相电流,电流有无,平衡否,以此可判断转子是否断路、电刷、电阻、...
软启动器上为什么要并上一个
接触器
?
答:
此
接触器
叫旁路接触器,软启是一种可以使交流电机在启动时降低启动电流的装置,当电机完成启动过程后,装置可以根据设定的时间启动旁路接触器将软启从电机主回路切除,由旁路接触器和电机的主接触器接通电机动力回路。
同步电机和异步电机都需要接封星
接触器
吗?
答:
同步电机与异步电机在运行中,是否需要安装封星
接触器
,这取决于它们各自的工作原理和设计特点。对于同步电机,特别是永磁同步曳引机,封星接触器确实发挥着关键作用。同步电机的封星接触器,是一种专门为永磁同步曳引机设计的特殊元件。当电梯电力供应中断或出现紧急情况时,接触器会
短接
电机的输入线,让电梯...
水阻柜里的真空
接触器
的工作原理解析
答:
水阻柜作为大功率交流电机软启动的主要设备,因其结构紧凑、维护简便、启动电流低且效果佳,深受用户青睐。其中的关键部件——真空
接触器
在水阻柜内部发挥着重要作用,它负责启动、转子
短接
和星点短接等操作。要理解真空接触器的工作原理,我们可以从低压真空接触器入手。低压真空接触器的核心是采用真空灭弧...