55问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁铁颜色规范要求
接地扁铁
搭接长度
答:
接地扁铁
是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
答:
接地
采用
扁铁
焊接有什么
规范要求
采用搭接焊时,其焊接长度如下:1.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊.(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准).敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放.2.镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接...
各类镀锌
接地
扁钢厚度
规范
允许是多少?25*4、40*4、60*6、80*8四类分 ...
答:
您好,非常高兴能够与您一起探讨这个问题。 各类镀锌
接地
扁钢厚度偏差允许值,根据国家
标准
GB/T 704表2,25*4、40*4、60*6、80*8四类,应当是同样
要求
,3~16mm,允许误差是 普通级是+0.3mm,-0.5mm,较高级是+0.2mm,-0.4mm。
接地扁铁
搭接长度是多少?
答:
接地扁铁
1、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部
接地
极,可采用面积不小于0.6m,厚度不小于3mm的钢板。2、埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm长度不得小于1.5m。
主
接地
极是否用镀锌
扁铁
答:
不是。因为
接地
体埋入地下理想情况是与大地融为一体,有时还必须撒盐腐蚀接地体使其与土壤融合。所以不用防腐处理材料做接地体。
配电房
接地
可不可以用10号黑圆钢引至配电房后再用40×4
扁铁
答:
配电房的
接地
不能马虎,最好用4Ox4的渡锌
扁铁
引至接地点,能少焊接时最好。圆钢接触面小。因接地通过电流大最好降低电阻为亦。
电气井
接地扁铁
做法
答:
另外从
扁铁
上接出
地线
时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防
规范
,电井每层或隔层封闭。
一般钢结构基础
接地
采用什么规格型号的
扁铁
,以什么未技术
标准
,材质用什 ...
答:
厚度≥3mm,一般采用4mm厚,必须要热镀锌,截面积≥100mm2,导电性能要好。
接地扁铁
规格尺寸
答:
它的常见规格有4×30毫米、4×40毫米、5×50毫米等。由于每个行业的
接地要求
不同,它们所使用的
接地扁铁
规格也不同,具体使用哪种规格,可查询相关的行业