地线
怎么制作?
答:
接地线的
制作方法:方案一:打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用
扁钢
(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为
地线
引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则...
搅拌站水泥罐
接地
铜线用多大,谢谢
答:
通常情况下,采用10平方的铜电线为宜或者采用40×4的镀锌
扁铁
直连
接地
极。
电气验收规范上说桥架
及
支架全长应有不少于两处
与接地干线
连接
答:
1.检查产品外观质量 看看桥架本身有没有毛刺、过烧、伤痕或者弯曲等现象 2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查桥架尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,...
基础
接地
水平
干线
敷设两根40x4热镀锌
扁钢与
结构基础钢筋做可靠连接是什...
答:
就是热镀锌
扁钢与
结构基础钢筋焊接
屋面避雷带施工时质量通病,如何防治
答:
(5)屋面金属物,如管道、梯子、旗杆和设备外壳等,未与屋顶防雷系统相连。(6)螺栓连接的连接片未经处理,镀锌或镀锡面不完整,片与片接触不严密。(7)电气设备接地(接零)的分支线,未
与接地干线
连接,实行串联连接或通过支架、基础槽钢过渡。(8)接地体安装埋设深度不够,距地面高度小于0.6 m...
基础防雷
接地
焊接做法
答:
如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将
扁钢与
扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在
接地
装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。4、接地体...
用增大
接地
网水平尺寸的方法来降低流散电阻属于外引接地法吗
答:
1.总等电位连接(MEB):GB-95第4.4.4条规定总等电位连接的导电体有:PE、PEN干线;电气装置接地极的
接地干线
;建筑物内的水管,采暖和空调管道等金属管道(原文中含煤气管,国际标准中有规定煤气管道不应直接连接),条件许可的建筑物金属构件等导电体。上述导电体宜在进入建筑物处接向总等电位连接...
GB5O169-92电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范哪里下载?
答:
自然接地体应在
不同
的两点及以上
与接地干线
或接地网相连接。第2.3.5条 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要
接地的
电气装置。第2.3.6条 接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。第...
接地线
怎么埋才不会生锈?
答:
人工接地体
和接地
总
干线的
材料采用热镀锌钢材。人工接地体和接地总干线之间采用搭接焊,其搭接长度必须为
扁钢
宽度的2倍或圆钢直径的6倍,焊接后应做防腐处理。人工接地体每根长度2.5到3米,埋深0.6到1米,一般先挖0.6到1米的沟,然后将接地体垂直打入地下。由于接地电阻要求
不同
,土壤情况也不同,...
建筑防雷
接地与
防雷引下线
答:
避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高,一般不采用)、超绝缘引下线。工艺流程:接地体→
接地干线
→避雷带→引下线暗敷 防雷引下线暗敷设:防雷引下线暗敷设应符合下列规定:引下
线扁钢
截面不得小于...