答:
1、防雷
接地
装置由接闪器、
引下线
、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不...
接地
装置施工及验收规范说明
答:
第五节 避雷针(线、带、网)的
接地
第1.1.8条 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵 守下列规定:一、避雷针(带)
与引下线
之间的连接应采用焊接。二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用 没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施。三、...
避雷
引下线和
变配电室
接地干线
敷设安装工程检验批质量验收记录”是不...
答:
避雷
引下线和
变配电室的
接地干线
不能混淆,避雷引下线要从屋面单独或借用钢筋引到单独的接地系统。变配电室的接地干线,不能与避雷的接地系统相连。从变配电室到各层的零线和地线要分别引导各层。
防雷
接地
施工的工艺是怎样的
答:
3、利用底板钢筋网作
接地
连接线时,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。4、利用柱主筋作防雷
引下线
时,当主筋采用螺纹连接时,螺纹连接的两端应作跨接处理。5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊...
怎么安装避雷针
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做避雷网格,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。
引下线
可以与主钢筋连接,联合
接地接地
电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
1.接地装置 2.避雷
引下线和
变配电室
接地干线
敷设3.建筑物等等电位联结...
答:
1、接地装置安装是在基础底板浇筑以前报验,一般同接地电阻测试记录同时报验。2、避雷
引下线
、等电位联结
接地线
、以及其他暗敷接地线一般是每层报验一次,报验时间是在该层混凝土浇筑前同其他隐蔽记录一起报验。3、变配电室
接地干线
敷设的报验要看情况,如果是从基础接地装置引上到变配室的接地总线报验,...
防雷
引下线和接地干线
答:
我想你问的应该是
接地干线
可以是基础内的主筋吗?回答是可以的,只要满足规范及图集中截面、连接、阻值等要求,就可以了,如不满足要求再增打人工接地极。
对
接地线
的安装有哪些要求?
答:
地线的安装的要求:接地装置的连接应可靠、无条件焊接的场所、接地线的焊接应采用搭接焊
和接地线与
电气设备连接时采用螺栓压接。相关知识:1、接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与
接地干线
的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其...
四层楼房已经建好了还能安装避雷针吗?怎样安装?
答:
2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最后将
引下线
焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。...
电缆桥架的
接地线与
跨接地线是一回事吗?
答:
不是。在电力系统中
接地线
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。跨接地线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物...