55问答网
所有问题
当前搜索:
排烟管道下列部位应设置排烟防火阀
建筑
防火
规范及防
排烟
设施的要求讲解?
答:
机械防排烟系统由排烟风机、
排烟防火阀
、排烟风道或排烟风管设施、排烟口等组成。建筑设计防火规范 GB50016-2014规定如下:8.5 防烟和排烟设施 8.5.1 建筑的
下列
场所或
部位应设置
防烟设施:1 防烟楼梯间及其前室;2 消防电梯间前室或合用前室;3 避难走道的前室、避难层(间)。建筑高度不大于50m的...
哪些场所
应设置排烟
设施?
答:
一、厂房或仓库的
下列
场所或
部位应设置排烟
设施:1、人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。2、建筑面积大于5000m2的丁类生产车间。3、占地面积大于1000m2的丙类仓库。4、高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(...
排烟防火阀
是安装在排烟系统
管道
上起隔烟、阻火作用阀门,当管道内烟气...
答:
【答案】:D
排烟防火阀
是安装在排烟系统
管道
上起隔烟、阻火作用阀门。当管道内烟气达到280℃时排烟防火阀门自动关闭。
防火阀
和
排烟阀
(排烟口)必须符合消防产品标准的规定,其中消防产品都有哪...
答:
4.1.2 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,当没有采取防止回流的措施时,则必须在支管上设置
防火阀
。公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在
排油烟管道
与垂直风道交接处,
应设置
150℃熔断的防火阀。4.1.3 空调集中新风系统设计中防火阀的设置 新风系统形式通常有分层设置水平式...
防火阀
的知识有哪些?
答:
排烟阀
,排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的
管道
上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。
排烟防火阀
,排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能...
2020消防考点速记:防火阀与
排烟防火阀
答:
防火阀通常设在防火分区穿越通风空调
管道
处,用于阻止火势和烟雾的蔓延。主要有三种类型:一是温度熔断器控制的防火阀,其中70℃熔断的类型应用最广;二是温感器或烟感器联动的防火阀;三是防烟防火阀,集温度控制与烟感联动于一体。
排烟防火阀
则主要在专用
排烟
道或兼用风道上使用,有
排烟阀
、排烟口和...
一级消防工程师《消防安全技术实务》真题以及答案(2)
答:
B.具备自然
排烟
条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式 C.排烟窗
应设置
在建筑排烟空间室内净高的1/2以上 D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度 答案: A 62.
下列
关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。 A.在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警
阀
入口前
管道
内的充水压力 B.在准工作状态下,干式...
在高层建筑中,机械
排烟
系统怎么样
设置
才能符合要求?
答:
防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。(6)排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 的有 关规定执行。(7)机械排烟系统横向宜按防火分区设置;竖向穿越防火分区时,垂直排烟管道宜设置在管 井内;穿越防火分区的
排烟管道应
在穿越处
设置排烟防火阀
。排烟防火阀应...
什么是
防火阀
,有什么作用
答:
问题二 是否存在280 ℃常闭的
排烟防火阀
?有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与
排烟阀
的动作相似,但是排烟阀一般不具有280 ℃熔断的防火功能,而自动排烟防火阀可以在280 ℃熔断关闭。该阀
应设置
在排烟系统的
管道
上或安装在排烟风机的吸入口处。这里的“自动排烟防火阀”可以用...
民用高层建筑设计
防火
规范介绍?
答:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的
下列部位应设排烟
设施:8.1.3.1 长度超过20m的内走道。8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。8.1.4 通风、空气调节系统应采取
防火
、防烟措施。8.1.5 机械加压送风和机械排烟...