55问答网
所有问题
当前搜索:
持力层标准
桩基工程中后注浆具体怎样施工?
答:
3m处钻进直径大于90mm的孔。钻孔深度比桩端深0.4~0.5m,在孔内下入带注浆器的注浆导管,并随同注浆管一并下入封孔注浆塑料管,通过封孔注浆塑料管(封孔水泥浆液的水灰比为0.5,并需掺早强剂),待封孔水泥浆液固期达到3d后,按正常后注浆工艺进行压入浆液,具体控制
标准
与正常后注浆相同。
锤击沉管混凝土灌注桩工程施工工艺试验、施工记录表有什么相关的规范要...
答:
1、相关规范:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94—94 2、对桩的施工进行全过程监控记录,并对钢筋笼的制作及安装进行验收。3、正式施打桩前,应在靠近钻孔位置进行试沉管,通过试沉管,根据实际的桩管贯入度,并考虑设计对各种桩的桩端
持力层标准
贯入击数的...
建筑合同里面有提到桩基础超前钻,桩基础超前钻是什么?
答:
超前钻:属施工勘察,当基桩挖到
持力层
时,为查明基桩持力层下不少于5米范围内有无软弱夹层、空洞等不良地质作用而进行的勘探钻孔勘察。 主要是针对岩溶地区基桩,在成桩之前采用钻探方法查其桩底基岩情况,基本上是一桩一孔,大桩多孔。一般是在桩设计图出来之后做 一般在挖桩到位,倒砼之前进行 ...
环保锤收锤
标准
答:
桩承载力性状、锤重、桩的规格和长度、进入
持力层
的要求,以及相同地质条件和邻近工程的沉桩经验综合确定。2、收锤的
标准
应由勘察、设计、施工、监理等有关单位结合试沉桩的情况共同商定。3、摩擦桩应按桩长和标高控制。4、桩端位于一般土层的端承摩擦桩,以控制桩端设计标高为主,贯入度控制为辅。
打桩贯入度
标准
是多少
答:
一般沉桩贯入度都控制在5~10mm,但对于不同的桩锤,实际的沉桩能力有较大的差别。目前,好像还没有不同的桩锤的沉桩贯入度对应单桩承载力的量化指标。贯入测试的方法及使用的工具(如
标准
贯入仪)在“建筑地基基础设计规范”及“建筑桩基础技术规范”中均有明确的规定。最后贯入度:打桩施工时,最后贯入...
桩基工程的检测有哪些主要内容
答:
检测内容:(1)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测;(2)墩底
持力层
承载力及变形性状的检测;(3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测;(4)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测;(5)施工中对环境影响(如震动、噪音、...
承台的构造要求有哪些?
答:
2、承台的最小厚度不应小于300mm;3、承台的配筋,对于矩形承台其钢筋应按双向均匀通长布置,钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;对于三桩承台,钢筋应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内。承台梁的主筋除满足计算要求外尚应符合现行国家
标准
《混凝土结构设计规范...
静压桩施工规范介绍?
答:
一般情况下,以一种控制
标准
为主,与另一种控制标准为参考,有时沉桩达不到设计的最终控制要求。主要原因:勘探点不够或勘探资料粗略,勘探工作以点带面。致使设计考虑
持力层
或选择桩尖标高有误,有时因为设计要求过严,超过施工机械能力或桩身砼强度;桩机及配重太小或太大,使桩沉不到或沉过设计要求的控制标高;桩身...
岩芯抗压强度不符合
标准
可以复检吗
答:
岩芯抗压强度不符合
标准
不可以复检。试检一览表:抽芯检测时
持力层
有夹层,或是持力层入岩深度未达到设计要求,桩芯砼、岩芯样抗压强度达不到设计要求,动测中出现Ⅳ类桩,检测单位应在检验报告上加盖“有见证取样送检”印章,发生试样不合格情况,不可以复检,应在24小时内上报收监质监站,并建立不合格...
桩基施工验收规范包括哪些内容
答:
且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。7、对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法?应符合国家现行
标准
的规定。8、除本规范第5、6条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查。但混凝土灌注桩应全部检查。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜