55问答网
所有问题
当前搜索:
抗渗混凝土检测依据标准
关于
抗渗混凝土检测
与评定的问题。
答:
2个项目
检测
1.
混凝土抗渗
性能试验2.混凝土抗压性能试验。
抗渗混凝土
的强度需要参加评定。
商混站里的
抗渗混凝土
用不用取抗渗试件?取样
标准
是多少?在那个规范里...
答:
意思就是可以多,但不能少于1组)。二、从搅拌站一般参照的规范
标准
的角度说,《预拌
混凝土
》GB/T14902-2003中:10.3.7条中要求:对有抗渗要求的混凝土进行
抗渗检验
的试样,用于出厂及交货检验的取样频率均应为同一工程、同一配合比的混凝土不得少于1次。留置组数可根据实际需要确定。
混泥土
的
抗渗
系数分几级?
答:
混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国
标准
采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,分为P4、P6、P8、P10、P12五个等级。相应表示
混凝土抗渗
...
普通
混凝土
的
抗渗
等级是多少
答:
混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12、大于P12等六个等级,相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水,换而言之就是
混凝土抗渗
试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为
抗渗混凝土
。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺...
混凝土
的渗透系数是多少?
答:
根据《混凝土质量控制
标准
》,国家对混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12这五个。相应表示能抵抗0.4、0.6、0.8、1.0及1.2MPa的静水压力而不渗水,换而言之就是
混凝土抗渗
试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。抗渗等级≥P6的混凝土为
抗渗混凝土
。 一般的污水处理...
抗渗混凝土
的
检验标准
是什么?应该应用什么方法?
答:
对有
抗渗
要求的
混凝土
结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。如果是隧道的
都说
混凝土抗渗
试块500m3一组,为啥我就找不到
依据
呢?
答:
在《
混凝土检测
规范》中有
大体积
混凝土
(市政工程) 抗压
抗渗
按什么方量确定试块组数 1550方...
答:
3、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的
混凝土
每200m³取样不得少于一次;4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5、每次取样应至少留置一组
标准
养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。6、对于
抗渗
的同一工程同一配比取样不得少于1次预留组数根据实际情况...
抗渗混凝土
的取样频率
答:
混凝土的取样,宜根据本
标准
规定的
检验
评定方法要求制定检验批的划分方案和相应的取样计划。混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机抽取。抗渗试块根据GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.1.11条规定留置,具体要求如下:防水
混凝土抗渗
性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应...
抗渗混凝土
的
标准
养护龄期是多少天?多少方量一组?一组几个试块?还需...
答:
抗渗混凝土
试块的标养龄期是28天,规范是500方一组,一组是150*175*185圆形试模6个,一般不需送同养试块。