55问答网
所有问题
当前搜索:
手动排烟窗规范要求
钢结构中消防
排烟
天
窗手动
开启装置图集?
答:
可以参考图集09J621-2《电动采光
排烟
天窗》
一消防
排烟规范
中“防烟分区”知识点
答:
室内场所采用自然对流排烟的方式;两个
排烟窗
应设在防烟分区短边外墙面的同一高度位置上(见图5),窗的底边应在室内2/3高度以上且应在储烟仓以内;房间补风口应设置在室内1/2高度以下且不高于10m;排烟窗与补风口的面积应满足本标准第4.6.15条的计算
要求
,且排烟窗应均匀布置。
消防
窗户
有几种开启方式
答:
消防
排烟窗
控制箱输入电源为220V,输出为24V,消防联网功能,优先处理消防信号;可实现5组输出回路,每组输出回路电流为5A,功率1000W;实现分组、总控等功能,大大满足控制需求;消防排烟窗控制箱可直接输入消防控制中心给出的火警信号,从而在火警情况下达到自动开启的目的。10. 消防救援窗设置
规范
不可以:防火规范中只
要求
...
楼梯间自然
排烟
的窗井和机械补风的风井距离
要求
答:
防火
规范
规定:机械加压送风系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m,当水平布置时,水平距离不宜小于10m。根据你说的情况,你就把楼梯间的自然
排烟窗
开的尽可能高,如果楼梯不止一层,也可以将一层楼梯的窗户取消或者设为固定窗(即不可开启);然后将补风井...
走道大于多少可以加防
排烟
?
答:
1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启
排烟窗
的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。《高层民用建筑防火
规范
》8.1.3...
防
排烟
设计中的难点问题?
答:
d.4.9.3-6条:需要
排烟
的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%e.4.9.3-7条:其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%.f.4.9.4条自然排烟口的设置
要求
:应设置在排烟区域的屋顶上或外墙上方;当设置在外墙上时,排烟口底标高不宜低于室内净高的1/2,并应有方便开启的装置,同时自然通风口的开启方向应沿火灾...
净空高度大于6米的厂房需要
排烟窗
面积怎么算
答:
2、6米以下没有挡烟垂壁,按总面积×60计算排烟量。拓展知识:附录
排烟窗
有效面积计算方法(引自《建筑防排烟系统技术
规范
》相关规定)除本规范另有规定外,排烟窗的有效面积应由本规范第5.2.13条的规定计算确定,并符合下列
要求
;1当开窗角大于70”时,其面积应按窗的面积计算:2当开窗角小于70”时,...
电动
排烟窗
控制箱安装高度
答:
排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启;室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟口或排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6m。采用
手动排烟窗
时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3%,仓库的排烟面积应增加1.0倍。注:当设有自动喷水灭火系统时...
酒店大堂一层的门窗能不能做为消防
排烟窗
用
答:
不能。大堂一楼的门窗一般是防火窗,防火窗的作用就是采光,不能依靠它来通风、排烟。假如开启的话,在火灾中没有人能
手动
关闭它,就失去防火窗本来的防止火灾蔓延的功能了,所以不可以当做
排烟窗
。建议还是按照安全的防火
要求
做好设备维护,以免一失足成千古恨。
民用高层建筑设计防火
规范
介绍?
答:
8.2.4
排烟窗
宜设置在上方,并应有方便开启的装置。8.3 机械防烟8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。8.3.1.3 封闭避难层(间)。8.3.2 高层建筑防烟楼梯...
棣栭〉