消防栓
按钮信号线与每层烟感连接改、为单走一路可以吗、请教老师们谢谢...
答:
消火栓
按钮只要在同一回路内,就可以。层显是需要信号通讯线和24V电源线的,单拉一根信号线,同时有24V接入的话是可行的。如果你用的设备是利达的,层显信号线可以由烟感引出,如果是海湾的,需要单独布线。
消火栓
按钮接几根线都什么作用?
答:
4根线,分两组。一组报警,接信号线;一组启泵,可以直接启动
消火栓
泵,接启泵系统。1、控制线:无论有源还是无源,都是2线;2、起泵确认灯反馈线:2线。如果采用报警器点亮起泵确认灯,可以不设此线;如果是采用消火栓泵控制箱反馈点亮起泵确认灯,应设此线。
消防栓
,为什么要信号线
答:
水泵启动控制线直接与
消火栓
泵控制柜相连,当控制柜置于自动模式时,按下启动按钮,消火栓泵直接启动。当控制柜置于手动模式时,不会启动消火栓泵。这里讲的控制柜不是消防报警主机。你单位职工公寓的消火栓按钮如果没有连接于消防报警主机,则具备启动消火栓泵功能即可,也就是说不管通过
如何
敷设线路,只要当...
消防栓
按钮和声光手报用了一根管,穿几根线分别是什么线,有共用的线吗...
答:
消防栓
按钮和声光手报用了一根管,看那家的设备,一般的设备,穿四根蕊即可。声光需要24V电源线和信号线,
消火栓
按 和手报信号两根线即可。三种设备的信号线都可以共用。
厂区道路
如何
划线
答:
无论是单黄线还是双黄线,只要是虚线,就可以在保证安全的情况下超车或掉头。黄虚线路上的黄线,分单双也分虚实,不管是单虚线还是双虚线,都是为了区分不同方向的车道,可以越线、可以借道、也可以超车或掉头,如果马路边画着黄虚线,则意味着可以临时停车,若是实线,则不许停车。黄实线单、双黄实线...
消防栓
按钮有几根线
答:
1、一般消防按钮有四根线,两根硬线启泵,一对双绞线反馈信号。2、手动报警按钮:一般接两根信号线。3、带电话插孔火灾报警按钮:二根总线+二电话线
消火栓
按钮有多种接法:1、带地址消火栓按钮:二根总+二根启泵线+二根灯线 2、普通消火栓按钮:二根启泵线+二根进模块线+二根灯线 3、也可以...
消防栓
按钮四根线是什么意思
答:
首先
消火栓
按钮常规需要6根线,其中两根是信号线,可就近从旁边的烟温感、手报等引来,其余4根,两根是启泵电源线,按下消火栓按钮启动消防泵之用,另外两根是回答灯线,消防泵启动后消火栓按钮上的显示灯会亮。不知这样解释您是否明白。希望能够帮到您。
消防系统里---烟感到烟感要接几根单芯线如果再到
消防栓
按钮呢???
答:
消防控制线路是总线制的,通过总线上设备的编码来辨别是哪个设备在动作.线路是两条线的,所以也称2总线。
消防栓
按钮,手动报警按钮,烟感器等设备都是并联接在消防2总线上的.消防电话是另外的一组线路,也是2条线。也就是说消防栓按钮是接一路线(2条),手动报警按钮带电话接口的是接两路线(各2条线.) ...
消防栓
按钮有安装模块的情况下,是不是4条线?两条信号线,两条是信号反馈...
答:
还有一点:当按钮起动后,不是(火警)主机反馈过来的是24V电源。是
消防栓
泵的控制柜反馈过来的是AC24V电源,来点亮消防栓按钮里的反馈灯(发光二极管)。声光报警器DC24V是引自火警主机。一般情况下消防栓泵的控制柜反馈过来的是交流24V,声光报警器直流24V。所以不能混用。到火警主机的线有:信号总线...
为什么室外
消防栓
都没画警戒线
答:
验收室外
消火栓的
标准是间隔距离要求,其他不作要求!