洁净空调系统的
风管
与一般
通风空调
系统的风管区别,主要是对风管表面...
答:
【答案】:B,D 洁净空调系统除了满足洁净室所
要求
的温度、湿度、室内正压和噪声标准外,更重要的是使空气通过中高效过滤器过滤后,达到室内空气的洁净度要求。洁净空调系统的
风管
与一般
通风空调
系统的风管区别,主要是对风管表面的清洁程度和严密性有更高的要求。
70度防火阀需要接输入模块吗70度防火阀
答:
2、如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。3、
通风管
是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。4、排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度
较高
,到280度时,...
风管
安装规范
要求
答:
当
风管较
长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。3、立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。4、风管支吊架间距如无设计
要求
时,对不保温风管应符合下表的要求。对于保温风...
风管
气密性测试仪-风管气密性实验台建造
要求
和计算公式
答:
尤其是漏风量测试,它不仅是检验
风管
制作和安装质量的金标准,更是确保
空调通风
系统达到设计预期效果的关键步骤。它能揭示风管系统的
密封
性能,反映出整体系统的效能。对于风口气密性试验台的建造,我们需遵循一系列严格的
要求
:首要条件是试验台需有宽敞的空间,以便安装待测风管组件。恒压装置是必不可少...
GB 50243-2016
通风
与
空调
工程施工质量验收规范
答:
根据住房城乡建设部《关于印发〈2012年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标[2012]5号)的
要求
,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。 本规范共分12章和5个附录,主要内容包括:总则、术语、基本规定、
风管
与配件、风管部件、风管...
通风空调
施工技术分析?
答:
对于
风管
制作的
要求
及控制要求,可以参见以下标准,在这里不在详细的描述。通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 采暖通风和空气调节设计规范GB_50019-2003 全国通用通风管道配件图表 实用
通风空调
工程安装技术手册 通风管道技术规程JGJ141-2004 (二)通风与空调工程施工现场配合 1.配合土建预留、预埋...
防排烟系统材料的
要求
?
答:
送风井道应采用耐火极限不小于lh的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用丙级防火门。3)
通风空调
通风空调系统的管道等应采用不燃材料制作。接触腐蚀性介质的
风管
和柔性接头,可采用难燃材料制作。复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害...
通风空调
末端
风管
固定支架规范无具体
要求
,如何规范施工。
答:
通风空调
末端风管固定支架规范:1、按风管的中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。2、吊杆根据吊件形式,可以焊在吊件上,也可挂在吊件上,焊接后应涂防锈漆。
当风管较
长需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为...
供热
通风
与
空调
的安装?
答:
1.3.5
空调
系统的冷凝水管路
比较
长,与吊顶易出现相互碰撞的现象,抑或坡度不达标,都会产生空调系统冷凝水管出现滴水现象。2 供热
通风
与空调安装中主要环节和注意问题2.1
风管
的制作和安装在供热通风与空调工程中,最为基础的工序是制作风管并实施安装。主要采取手工与机械制作相统一和结合的方式,主要的机械制作。在风管...
《
通风
与
空调
工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》
答:
3 一般项目的质量抽样检验,除有特殊
要求
外,计数合格率不应小于80%,且不得有严重缺陷。 4
风管
制作 4.1 一般规定 4.1.1 本章适用于建筑工程
通风
与
空调
工程中,使用的金属、非 金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。 4.1.2 对风管制作质量的验收,应按其材料、系统类别和使用场所的不同...