55问答网
所有问题
当前搜索:
开挖深度超过5m的基坑
超过5m的基坑
按照什么规定应编制深基坑专项施工方案?
答:
建管局有专门文件规定
基坑超过
5米时须做基坑设计评审,专项施工方案也是要做的。
基坑深度超过
5米没有放坡条件应怎么处理
答:
87 号文规定深
基坑
支护属于‘
超过
一定规模的危险性较大的分部分项工程范围’,其支护方案应由具有相应资质的勘察单位设计,设计文件应通过审图办审查,施工单位照设计文件编制‘安全专项施工方案’,经施工企业安全、技术部门审查、企业总工批签,然后邀请专家组论证通过,报监督部门备案,之后方可实施。
基坑开挖
是3米,还是5米要编施工方案,以哪个为准
答:
合理划分施工缝,避免在受力薄弱位置及同一方向上留设施工缝,出现不同标号混凝土时,采用较为成熟的加设钢筋网片的方式处理接缝,同时注意支撑内主筋搭接长度满足要求。基坑分级 一级:重要工程或支护结构做主体结构的一部分,
开挖深度大于
10米,与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内
的基坑
,基坑范围...
9.5米深
基坑
需要打多少米井
答:
9.5米深基坑需要打5米井,
开挖深度超过5m的基坑
就能称为深基坑了。深基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构型式不同,破坏形式也有差异。渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也...
地下室开挖和
基坑的开挖
(基坑不
超过
5米)加起来超过5米算深基坑吗?
答:
这问题有点怪,地下室开挖和深
基坑的
开挖不同吗?没有地下室就不需要挖深基坑了咯!基坑的开挖深度算至基础板下的垫层底或承台下面的垫层底标高 1、建质[2009]87#文 附件二 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围 一、深基坑工程 (一)
开挖深度超过5m
(含5m)
的基坑
(槽)的土方开挖、...
施工现场土方堆土高度限高, 距离
基坑
尺寸各是多少
答:
高度不得小于1. 8m,
开挖深度超过5m
(含5m)
的基坑
(槽)的土方开挖、支护、降水工程。用20方的渣土车运土(三类土),用斗容量1方的挖土机装土,不是要放土20次才能装满。现场不一定这样,斗容量1方的挖土机不可能正好挖一斗就是一立方米,有的斗挖的多、有的斗挖的少。大多情况是挖的多。...
请问下,基础
开挖深度
达到多少米需要专家进行论证
答:
基坑
深度超过5米的时候需要进行专家论证。对
开挖深度超过
5米(含5米)的深基坑支护专项施工方案设计,必须要注明支护有效使用的时限,必须完善专家的论证及相关单位审批手续。凡支护方案未经论证和审批的深基坑工程,不得颁发施工许可证;超过支护有效使用时限的深基坑,必须采取回填基坑等切实有效的措施,防止...
建筑施工专项施工方案中,
基坑开挖深度
是3米还是5米需要编制专项施工方 ...
答:
根据中华人民共和国住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定 3米及以上者属于危险性较大的分部分项工程,应编制安全专项施工方案;5米及以上者属于
超过
一定规模的危险性较大的分部分项工程,除编制专项施工方案外,还应专家论证。
土方
开挖超出
多少米需专家认证?
答:
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第五条:施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围如下:1、
开挖深度超过5m
(含5m)
的基坑
(槽)的土方开挖、...
基坑
多深需专家论证
答:
按照国标的要求必须进行专家论证
的基坑
:(一)
开挖深度超过5m
(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。国标已经是最低标准了,有的地方根据地方的地质情况...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜