55问答网
所有问题
当前搜索:
开挖深度多少米进行支护
当基坑
开挖深度
超过
多少米
时,必须在周边设置两道牢固的防护栏杆_百度知 ...
答:
根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》
开挖深度
超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆应符合下列规定:1.防护栏杆高度不应低于1.2m。2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道,下杆离地高度宜为0.3 m~0.6m,上杆离地高度宜为1.2 m~1.5m;立杆间距不宜大于2.0m,立杆离坡边距离...
深基坑工程
开挖深度
不超过
多少米
属于危大工程
答:
1、深基坑工程
开挖深度
超过五米含五米的土方开挖、
支护
、降水工程,或者开挖深度不超过五米,但是管线复杂,影响毗邻建筑物安全的土方开挖、支护、降水工程。2、模板工程。建筑工地的滑膜、爬摸、飞模工程。高度超过8米,跨度超过18米,施工总荷载在15千牛每平方米的模板工程,集中荷载在20千牛每平方米...
基坑
开挖
是3米,还是5米要编施工方案,以哪个为准
答:
合理划分施工缝,避免在受力薄弱位置及同一方向上留设施工缝,出现不同标号混凝土时,采用较为成熟的加设钢筋网片的方式处理接缝,同时注意支撑内主筋搭接长度满足要求。基坑分级 一级:重要工程或
支护
结构做主体结构的一部分,
开挖深度
大于10米,与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑,基坑范围...
基坑
开挖
的等级是如何划分的呢?
答:
一级:重要工程或
支护
结构做主体结构的一部分,
开挖深度
大于10米,与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑,基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需要严加保护的基坑。二级:介于一级基坑、三级以外的基坑。三级:开挖深度小于7米且周围环境无特殊要求的基坑。基坑是在基础设计位置按...
相邻基坑
开挖
时应遵循( )的施工程序
答:
基坑属于临时性工程,其作用是提供一个空间,使基础的砌筑作业得以按照设计所指定的位置
进行
。基坑开挖工程量按基坑容积计算。一般来说,深基坑是指
开挖深度
大于等于5m的基坑。基坑分级:一级:重要工程或
支护
结构做主体结构的一部分,开挖深度大于10米,与临近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑,...
基坑
开挖深度
超过
多少米
需专项施工方案
答:
基坑
开挖
超过3米或者环境负责的就需要专项施工方案。超过5米的就需要专项方案以及专家论证了。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。第...
基坑
深度
超过
多少米
需要
进行
专家论证
答:
基坑深度超过5米的时候需要
进行
专家论证。对
开挖深度
超过5米(含5米)的深基坑
支护
专项施工方案设计,必须要注明支护有效使用的时限,必须完善专家的论证及相关单位审批手续。凡支护方案未经论证和审批的深基坑工程,不得颁发施工许可证;超过支护有效使用时限的深基坑,必须采取回填基坑等切实有效的措施,防止...
基坑
深度
超过
多少米
需要
进行
专家论证
答:
超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、
支护
、降水工程。2、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。
分层
开挖
每层
深度
不超过
几米
答:
一般来说,每层的深度不宜超过2米,以保证施工安全和质量。分层开挖是基坑或沟槽施工的一种方法,它将基坑或沟槽分成若干层
进行开挖
。每层的深度需要根据土质、
开挖深度
、地下水位等因素进行综合考虑。每层的深度不宜超过2米,这是为了确保施工安全和质量。如果土质较软,或者地下水位较高,那么每层的...