...不能二次开机,断开B+接假负载,灯泡跟着闪烁,初次级各电压
跳动
...
答:
开关电源
故障,细查修。
长虹LED32560开机十几分钟屏幕开始
跳动
,用手摸地可以回复正常,
答:
①→这个故障首先,仔细查开元件是否有无虚焊、或 开焊问题,查找这个问题,一定要有足够的耐心,和 耐力,若以上都正常的话,那就是电源电路问题了。②→测量电路,最好等范故障时准备测,首先测量整流滤波后300V电压是否正常,以及功率因数校正电路电输出的390V~400V电压是否正常。③→测量副
开关电源
...
明纬
开关电源
27V的现在最大只有3.3V怎么修
答:
3、
开关电源
带载时输出电压稳定,空载时输出电压
跳动
不稳定。如果是高压输入、低压输出时,由于空载时占空比极小,IC的输出能力有限,是会造成这种情况的,我们这边遇到这种情况会忽略掉。因为这种情况客户往往不会用到。如果不是这种情况,那就要看空载时的环路是否稳定,相位裕量和增益裕量是否足够了。
IW1691-03做的5v 1A
开关电源
,空载和带负载时输出端有1v左右的电压下降...
答:
1691是原边反馈的(PSR),对原边取样绕组的地线要求较高,看一下你的PCB板的布局,如有疑问可以找FAE。另外如果变压器漏感过大的话,也会出现上述现象,可以参考IWATT的DEMO板绕制方法
开关电源
IC3842和6N60击爆
原因
,哪位大侠帮帮忙,非常感谢。换新后不工 ...
答:
检查7脚跟母线连接的启动电阻是否正常,一般为150K,如果这个电阻正常,7脚会有
12V
左右的电压,或者是在10V到16V之间
跳动
如果7脚正常8脚应该有5V输出,4脚应该有锯齿波,根据电路情况,频率一般为50K到100K,4脚的电压忘了多少V了 检查MOS管第三脚的限流取样电阻是否正常,这个电阻一般为零点几欧 3脚...
海尔42寸电视,声音正常,但是画面模糊
跳动
断层,颜色不正常,请问是_百度...
答:
一、听你的故障描述可能是逻辑板电路问题,就此问题详见下面的分 解:①、首先测量一下主
开关电源
电路输出端各组电压是否正常(正常为:十24V、十
12V
、十5V、十5VSB电 压)。②、若以上测量正常,说明开关电源电路是无故障的,否则就是开关电源电路问 题。③即然以上测量都正常,但上电试机故障依旧,...
开关电源
中开关变压器原级绕组引脚反接会有影响吗?
答:
最恶劣条件(最高输入电压,负载最大,环境温度最高,
电源
启动或短路测试)下,Vds的最大值不应超过额定规格的90 Vds降低的办法:1)减小平台电压:减小变压器原副边圈数比;2)减小尖峰电压:a.减小漏感:变压器漏感在
开关
管开通是存储能量是产生这个尖峰电压的主要
原因
,减小漏感可以减小尖峰电压。b.调整...
TCL
开关电源
问题
答:
使
电源
各路电压上升。STR6708的9脚的电压也是由
开关
变压器的绕组整流得到。故9脚电压跟着上升。但上升到保护LATCH锁定电路电压阀值后。STR6708的9脚保护电路开始动作。处在 LATCH锁定状态。特点是保护后9脚电压值一直在跳变。故福日采用 STR6708或STR6709电源的机器出现保护故障时。测+B都是上升一下再...
海信42 K 200型5伏
12伏
正常,24伏不正常如何修理?
答:
这个一定是
电源
板坏,24伏在没有负载的情况它的伏数值变化不大,应查电压取样电路 一般来说,空调漏电除了火线搭铁和压缩机漏电之外,很少出现其他
原因
。你可用下面几个办法测试出事什么问题:完全断开室外机的所有电线连接线,插电测试外机是否带点。如果带电,室外机是正常的,如果不带电,则检查室外机...
交流接触器启动时
跳动
答:
只好重新绕接触器的线圈了。也就是增加匝数或者是增粗线径,为的是降低接触器的吸合电压。当然还有就是用一台交流稳压器,这样成本就高了。