55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑轴线允许偏差值
建筑
施工规范
允许
层高
误差
是多少
答:
单层
允许误差
为±10mm;全高允许误差±30mm。根据GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间...
请问土建工程垂直度
允许偏差
规范值是多少?
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工
允许偏差
作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为
建筑物
全...
高层
建筑物
沉降
允许值
是多少,垂直度
允许误差
是多少。
答:
建筑物
沉降
允许值
(1)中、底压缩性土时:建筑高度不大于250m取200mm。(2)高压缩性土时:建筑高度不大于100m取400mm;建筑高度在100m到200m取300mm;建筑高度在200m到250m时取200mm;建筑高度不大于100m取400mm;建筑高度在100m到200m取300mm。垂直度
允许误差
对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直...
什么叫开间尺寸
答:
因为开间较小,在住宅
建筑
的面积中,承重墙、柱的结构面积会相对较大,增加了有效使用的面积,而同时又由于开间小,房间的分割过小,十分不适应家庭居住行为变化的要求,而且住房也会很难去自行改造。建筑的开间尺寸允许偏差是多少?1、
允许偏差值
:净高±20mm,净开间、净进深±15mm。2、允许极差值:净高...
建筑
地面屋面坡度检查记录?
答:
(4)
建筑
地面坡度80%以上的检查点,其允许偏差应符合要求,不合格点不得明显影响使用,其最大偏差不得大于
允许偏差值
的1.5倍。(5)屋面找平层(含天沟、檐沟)的排水坡度,必须符合设计要求。当设计无要求时,平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%...
建筑物
沉降的
允许偏差
是多少?
答:
沉降观测中沉降量和
允许偏差值
:特级 ≤0.05 ≤0.3 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测 一级 ≤0.15 ≤1.0 高精度要求的大型
建筑物
和科研项目变形观测 二级 ≤0.50 ≤3.0 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测;重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测 三级 ≤1.50 ≤10.0 ...
房屋
建筑
开间尺寸
允许偏差
多少?
答:
住宅的开间在住宅设计上有严格的规定。根据《住宅
建筑
模数协调标准》(GBJ100-87)规定:住宅建筑的开间常采用下列参数:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、 4.2米等。 规定较小的开间尺度,可缩短楼板的空间跨度,增强住宅结构整体性、稳定性和抗震性。而开间
允许偏差值
为...
建筑
填充墙垂直度,平整度
允许偏差
是多少,还有粉墙后的各种偏差是多少...
答:
2、一般抹灰垂直度4mm,平整度
允许偏差
是4mm。3、高级是垂直度3mm,平整度允许偏差是3mm。4、对于楼层构件的垂直度和平整度宜选用垂直度检查尺来测量,检查尺有三个支点的面是用于检查垂直度的,只要将尺靠于被检测构件的平面上,检查尺的仪表上就会显示垂直度偏差的
数值
。5、检查尺的另一面是检查...
工业
建筑
施工测量
答:
若柱子垂直
偏差值
在
允许值
内,随即浇灌混凝土进行柱子的最后固定。 由于在纵轴方向上柱子距离较小,为了提高工作效率,通常将经纬仪安置在纵轴的一侧,一次可校正几根柱子(如图11-33),但仪器偏离
轴线
的角度,最好不超过15°。 图11-32 柱子吊装 图11-33 垂直度校正 (4)柱子垂直校正的注意事项 1)柱子竖直校正用的...
...施工升降机导轨架高度在70m以下,
允许
垂直度
偏差
是
答:
DB42/365-2006规范第4.5.4条:导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度
偏差值
,不应大于导轨架高度的0.15%。70m高就是70000mm×1.5÷1000=105mm。升降机的发展正在处于一个高峰状态,由于大多数厂家或者个人为了提高场地的利用率,更多的选择了多层
建筑
,由此也需要一种装置来方便上下提升下降货物...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑施工尺寸正负差
建筑模板起拱规范要求有哪些
基础轴线允许偏差多少
轴线偏差误差允许范围