答:
主体装修施工阶段是
给排水设置
系统安装的阶段,管道经过
建筑物的
结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝时要求设置补偿装置;安装U-PVC塑料
排水立管
时必须按设计、图纸要求的位置设置伸缩节,如无设计要求,伸缩节间距不得大于4m.在立管安装前,要求施工单位先打通该立管各楼层预留的孔洞,自上至下吊线,并弹出立管安装的垂直中心线,...
关于
给排水
系统图的
答:
6
立管
上的引出管和接入管应按所在楼层用水平线绘出,可不标注标高(标高应在平面图中标注),其方向、数量应与平面图一致,为
污水
管、废水管和雨水管时,应按平面图接管顺序对应排列。7 管道上的阀门、附件,给水设备、
给水排水
设施和给水构筑物等,均应按图例示意绘出。8 立管偏置(不含乙字管和2...
建筑给排水
中,废水
立管
、雨水立管、以及消防立管等等距离装饰墙面的距离...
答:
它们应与
建筑
图纸设计施工 自家装修 不得擅自改动 一般设计情况
给排水
管 离墙 10公分 雨水管在室外也应是10公分 消防管也应在十公分左右 至于废管 给排水管包括废水管了
请问在
排水立管
上每几层要设一个检查口?
答:
建筑给排水
规范 第4.5.12 规定在生活排水管道上,应按下列规定
设置
检查口和清扫口:1,铸铁
排水立管
上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管一枚六层设置一个检查口.但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑...
请问
给排水立管
及横管距墙的距离都是多少
答:
给排水立管
一般是5厘米,横管可偏差一点,一般5-7厘米左右。标准图规定给水、热水、采暖管(DN15~DN32)中心起距墙表面50mm为宜,DN40以上取60mm为宜。因为距离过近,立管阀门安装不便,有时需要破坏墙面才能将阀门装上;距离过远则影响美观,且占用空间(其他管道也一样—清秋怀远)。均采用管外皮距墙...
建筑
中
给排水
设计安装规范
答:
你说的是废水和污水管道吧。
建筑给排水
设计规范之对住宅的厨房废水,污水有要求做分开。4.3. 6A 厨房间和卫生间的
排水立管
应分别
设置
。对其余的洗浴废水和污水没做要求,有着要求的基本是地方规定,比如杭州
在
排水立管
上每几层要设一个检查口?
答:
建筑给排水
规范第4.5.12规定\r\n在生活排水管道上,应按下列规定
设置
检查口和清扫口:\r\n1,铸铁
排水立管
上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管一枚六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,该层立管拐弯...
浅谈
建筑给排水
设计问题与建议?
答:
2
建筑排水
设计 2.1厨房排水设计。住宅内的厨房支管较为复杂,总体应该遵从排水横管设在本层
的原则
,防止厨房污水流入下层,同时增加维修难度。厨房全部横管应在本层接入主
排水立管
。洗涤盆下的排水横支管最好采取瓶型存水弯排水方式,这有助于污水排放和管道清节。厨房的地漏因地面排水作用,可将排水...
请问:
建筑给排水
安装施工规范中对给排水 《
立管
卡子》有没有什么特殊...
答:
你是不是要PVC排水管的管卡
设置
?PVC排水管
立管
管径大于等De110是管卡间距不得大于2米,管径为De75是管卡间距不得大于1.5米,管径为De50是管卡间距不得大于1米。规范中对角钢固定没明确要求。关于管卡设置是有规范要求的,我看到过,忘记了在哪一本书上了,你可以查一下《
建筑排水
硬聚氯乙烯管道施工...
建筑给排水
中,一般
立管
距墙面的距离
答:
De110管中心距墙面的距离为150,如果留100安装不方便.De75、De50管中心距墙面的距离为100.