55问答网
所有问题
当前搜索:
建筑物应离高压线多远
高压线
离住宅
多少米
才安全?6.6万伏高压线离住宅的安全
距离
答:
根据您的描述,6.6万伏等于66千伏;供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保
高压线
与
建筑物
的安全
距离
符合相关规定。各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:1千伏以下线路水平安全距离为1....
高压线距离
住宅楼多少米?
答:
1-10千伏 5米 35-110千伏 10米 154-330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的
距离
,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距
建筑物
的安全距离之和。
高压
电线路和建筑物之间...
高压线
离房子
多少米
?
答:
1kV以下
高压线
的安全
距离
为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高压线
离住宅的安全
距离
国家标准法律规定
答:
综上所述,
高压线
离住宅的安全
距离
国家标准法律规定了不同电压等级的高压线与住宅之间的水平和垂直距离要求。高压线对住宅建筑的影响主要包括电磁辐射、噪音干扰、景观影响以及对
建筑物
本身的安全隐患。【法律依据】:《电力设施保护条例》第十条 (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于...
高压线
下
多少米
不能有
建筑物
答:
在线路设计规范中没有禁止
高压线
下不能有
建筑物
,只要建筑物与导线的安全
距离
满足规范要求即可。但各省电力公司为了避免发生不可预料的情况,一般都不允许线下有建筑物。架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等...
高压线
与
建筑物
的安全
距离
标准是多少?
答:
供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保
高压线
与
建筑物
的安全
距离
符合相关规定。220千伏导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为5.0米。220千伏导线边线在计算导线最大计算弧垂情况下,距建筑物的垂直...
高压线
离房屋
多少米
才算安全
距离
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平
距离
和风偏后距
建筑物
的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1 千伏以下 1.0 米 1~10 千伏 1.5 米 35 千伏 3.0 ...
请问
高压线
和
建筑物
之间的安全
距离多少米
是安全的?
答:
架空电力线路距
建筑物
的水平安全
距离
:1KV以下,1米。1-10KV以下,1.5米。35KV以下,3米。66-110KV以下,4米。154-220KV以下,5米。330KV以下,6米。500KV以下,8.5米。
高压线
离住宅
多少米
才安全?
答:
《电力设施保护条例》第五条规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。而根据有关规定,高压线与住宅楼
应距离
20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,...