请问:该机组额定转速是多少?负荷增加后
电压
和频率下降的原因有许多,一是励磁调节器有故障,二是过载,三是燃油滤清器有阻塞,四是调速器不灵.
康明斯
NTA855D420SP1500转
发电机
为什么
电压
电路板和调速器电路板为什么...
答:
以下原因可能导致电路板烧坏 电流过大。
电机
转动时超过额定
电压
就会烧坏集成电路板 型号不适配。需要检查AC/DC、U、I等参数
康明斯
100kw柴油
发电
机组无法正常启动的原因?
答:
柴油发电机组无法正常启动的四个常见因素:1、检查
蓄电池电压
是否达到额定电压(视不同电压等级而定)。因
发电机
平时处于自动状态时其电子控制模块ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。当外部的蓄电池充电器出现故障时,蓄电池电量得不到补充引起电压下降。此时必须对蓄...
康明斯发电机
充电有什么注意事项
答:
3、充电时要找准蓄电池的正、负极,把线柱和接柱夹紧,防止因混线短路而引起火灾、爆炸和反充电等事故。4、充电中,要经常检查壳盖透气情况,防止由于气孔闭塞,蓄电池内部压力上升,而导致蓄电池外壳损坏。5、不准在
康明斯发电机
充电间用短路的方法检查
蓄电池的电压
,防止迸出火花造成事故。6、充电间...
东风天龙
康明斯
汽车
发电机
不发电什么原因
答:
发电机
不发电的原因有许多:1、外部线路方面:由于线路的原因造成;如至点火线路或是
电瓶
线路断路、个别回路上插接件不良、相关保险烧等均有可能造成。2、发电机内部:线圈发热烧毁,转子磨损过度,均可以让“发电机” 发电量(
电压
)不稳、线路发热的可能,更别说是给电瓶“充电”了。建议检查相关部件等...
康明斯发电机
发电欠压怎么回事
答:
欠压是输出
电压
低于额定电压超出规范值,同时说明励磁绕组和线路没有大问题,唯一怀疑的应该是电压调节器。
东风
康明斯发电机
24V没有
电池
能不能发电
答:
不能!原因:汽车起动时需要
蓄电池发电
,启动完毕后
发电机
才会发电。也就是说发电机发电的前提是必须要有蓄电池。 请采纳
东风12v135柴油
发电机
启动不了怎么回事
答:
2:有励磁充磁按钮的按一下励磁充磁按钮;3:无励磁按钮的,用
电瓶
对其充磁,具体方法是:A:用12V直流
电池
,负极接AVR板“XX”接线柱,正极通过一个二极管接AVR的“X”接线柱,(注意:必须使用以下所示二极管,以保证AVR不被损坏)B:重新启动
康明斯
柴油
发电机
并记录主定子输出
电压
,该电压接近于额定...
康明斯发电机
30千瓦的重量和体积是多少
答:
康明斯发电机
30千瓦的重量和体积:外形尺寸:1620×610×1380(L×W×H mm),机组重量:610kg 机组型号:HQ30GF稳态
电压
调整率(%):≤±1 输出功率:30Kw电压波动率(%):≤±0.5 功率因数:COSΦ=0.8(滞后)瞬态电压调整率(%):+20~-15 输出电压:400V/230V电压稳定时间(s):≤1...
康明斯发电机
500kva380v能发多少安电流
答:
你好:——★1、三相
发电机
的容量为 500 KVA ,380 V 输出时,额定电流为:Ⅰ= 500 KVA ÷ (1.732 × 380 V)= 759.7 A 。——★2、三相发电机的容量为 KVA ,就是
电压
与电流、以及和根号 3 的乘积,发电机的容量是视在功率。