55问答网
所有问题
当前搜索:
应急疏散指示灯型号
消防
应急灯
上三个
指示灯
都亮是什么故障
答:
消防应急灯不停闪烁原因:1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,
应急灯具
面板部分的黄色故障
指示灯
以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示...
疏散
照明跟
应急
照明的区别
答:
1、特点不同:沿疏散走道设置的灯光
疏散指示
标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m。安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志。2、供电要求不同:
应急
照明和...
消防
应急
照明和灯光
疏散指示
标志的备用电源的?
答:
建筑设计防火规范GB 50016--2014(2018版)10.1.5 建筑内消防
应急
照明和灯光
疏散指示
标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:1 建筑高度大于 100m 的民用建筑,不应小于 1.5h;2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于 100000m² 的公共建筑和总建筑面积大于 20000 m² 的地下...
消防
应急
照明灯规范要求
答:
消防
应急灯
和安全
疏散指示灯
必须备有两个电源,即正常电源和
紧急
备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房...
应急
照明和
疏散指示
可以同一回路吗?
答:
可
疏散指示
可定四线的,如果第四条线是设计上是开关火线,疏散指示可不接、如果是消防强起线着需要安装强起配件或定做,疏散与应急照明在一个回路内,疏散指示的线路是不通过开关的,常亮,这样接线比较节约,好施工。应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对
应急
...
消防
疏散指示灯
为什么会响?
答:
应急灯
主电源长时间断电造成蓄电池亏电而发出警报声。消防应急灯使用充电电池,不能长时间处于通电状态。可以尝试断电,使其电池电量耗尽,再充电。正确使用时应该定期断电,延长电池寿命。建议一个月断电一次。消防
疏散指示灯
,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度...
楼道里
应急
照明和
疏散指示
可以共用一个回路吗
答:
断路器跳闸不外乎两种情况:漏电或者短路。测一下回路阻抗,或者把空开暂时换成白炽灯,如果阻抗为0或者通电后白炽灯正常发光,则回路短路。消防
应急灯
和安全
疏散指示灯
必须备有两个电源,即正常电源和
紧急
备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min...
应急灯
安装距离高度各是多少 不是
疏散指示灯
答:
应急灯
一般安装高度为2.3m,我是建筑电气设计人员。
安全出口标志的尺寸是多少
答:
尺寸:尺寸固定为 359×149×23mm,孔距/环距为260/220mm。
应急
标志要安装在距地面300-500mm左右。输入电压:AC220V充电时间:<24小时、光源:LED超亮半导体发光管、应急功率:6w、电池
型号
及类别:1.2V800mAh镍镉电池。依据:按《消防安全标志设置要求》(GB 15630-1995)、《消防安全标志》(GB ...
警示灯就是
应急灯
吗?
答:
三、应急灯有应急照明灯具和应急
指示灯具
,应急照明灯有照明
应急灯具
和应急移动类灯具,主要功能是指在停电的情况下,启动的应急照明,用于紧急照明、抢修、检修等。应急指示灯和应急安全出口灯的作用是在停电的情况下,引导和指示人员安全撤出的指示标志灯具。四、而应急照明应急
应急疏散指示
系统的灯具安装,...