55问答网
所有问题
当前搜索:
应急照明穿管敷设要求
民用建筑电气设计
规范
能否适用于工业厂房
答:
d). 线路
穿管敷设
当线路较长或有弯时,应设过路盒(箱)两个拉线点之间的距离应符合以下
要求
: 对无弯的管路,不超过30m. 两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m. 两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m. 两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m. e). 凡引至
灯具
,风机,水泵等设备的线路,当需要柔性连...
对于高层住宅穿线管暗敷无论强弱电有没有
规范
性
要求
使用PVC管或钢管,J...
答:
PVC管只能用在2类以下的民用建筑,消防系统、
应急
电源系统、重要的电气线路、地面以下的电气线路和建筑结构强度
要求
高的地方等不能采用PVC管。 参考资料: S 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 8 0 其他回答 原则上 潮湿,有酸、碱等腐蚀较强的地方应 优先 使用PVC管,但关于暗
敷设
,JDG和PVC的都可以...
消防
应急照明
灯具4条线怎么接线
答:
一零一地,一个开关火线,一根充电火线。注意事项:1、对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;2、
应急照明
如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。3、对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或...
MT20管是什么材质的?
答:
MT的意思是:电线管,20的意思是:管的直径是20mm。一般电线管分为两种材质:1、JDG管,套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管。2,KBG管,又称国标扣压式导线管。
...请详细说明 比如烟感 温感 消防
管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
3、防排烟系统:通风要注意风口风阀,
管子
穿墙的预埋留洞工作,一般情况下是土建做的,但是要提前沟通,会
要求
配合留洞的大小及位置。一般来说,消防
管道
预埋要埋到当地冻土层以下,这是为预防水管冬季被冻以影响消防供水.地面以上的消防管路一般都为室内
敷设
,不会穿出建筑的最高点.如果一定要穿出屋面,...
NhBv-2*2.5+ E2.5 sc20 wc cc wL1 这在电工
应急照明
系统图纸里怎么解释...
答:
NHBV 为耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (即耐火线) ,选用的2芯2.5导线做火、零线,E2.5代表接地线,也选用的是同材质的2.5导线,SC20标示穿20电线
管敷设
,WC暗敷设在柱内, CC暗敷设在墙内,WL1为回路编号。
进出户管内穿线按什么计算
答:
采纳率:49% 10级 2013.09.08 你的计算及楼上的计算都有误。BV-2*2.5-PC16-wc-cc表示的是:导线的型号-导线的根数*导线的截面-
穿管
的管品种及规格-
敷设
的方式-部位 读法及计算:直径为16mm的PVC阻燃管=4米 单芯铜制导线BV-截面是2.5mm2计算长度为4.172米*3根(设计说明是未标注的
照明
...
一般施工过程中为何不是排水
管道
先施工? 建筑物已完成后再进行管道开...
答:
电缆路由布局,放线挖电缆沟或种植极点,
要求
在原地面的电缆沟深度≥800mm时,凹槽宽度≥250 + D(D为电缆直径),电缆上下各均匀
铺设
100mm厚的沙子,覆盖通过公路,铺设电缆的道路清晰的距离≥千毫米砖电缆
穿管
保护,保护管两侧各突堤≥高电压电缆千毫米入口和出口道路2米下的地面200毫米应穿管保护电缆与公路平行
敷设
,...
应急照明
灯预埋管用pc管可以吗
答:
照明灯
预埋管用PC管可以的,我们很多客户工程穿线管都是用PC材质的穿线管
电气图上
应急灯
是36Ⅴ的安装220V的灯能否过消防验收
答:
1. 可能是消防
应急灯具
里面的某个电容被击穿,造成电路短路,从而出现灯光常亮,无法关闭的现象。2. 也可能是使用不当导致。3. 建议电话联系维修人员维修即可。4. 消防应急灯适用于消防
应急照明
,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度...