55问答网
所有问题
当前搜索:
平面布置规范标准
建筑
规范
,设置电梯的问题
答:
因此建设、设计等有关单位应严格执行国家有关
标准规范
,在设计时应有明确的要求。(6)机房或井道中
布置
与电梯无关的设备装置有些建筑物为保证外形美观,给(排)水管等有关管线没有沿外墙敷设,而是布置在电梯机房或井道中。例如今年某幢在建的住宅楼,其天面水池的溢流水管出口设置在机房中,某天晚上水池的水位控制系统...
居民室内噪音振动
标准标准
答:
7.3.1 住宅卧室、起居室(厅)内噪声级,应满足下列要求:1. 昼间卧室内的等效连续A声级不应大于45dB;2. 夜间卧室内的等效连续A声级不应大于37dB;3. 起居室(客厅)的等效连续A声级不应大于45dB.《住宅建筑
规范
》(GB50368-2005)
规定
,住宅应在
平面布置
和建筑构造上采取防噪声措施.卧室、起居室...
喷淋头安装
规范
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。4、当在梁或其他障碍物底面下方的
平面
上
布置
喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。5、在梁间布置喷头时...
消防喷淋验收
规范标准
有哪些?
答:
7.1.2的
规定
,且不宜小于2.4m。7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。1 当在梁或其他障碍物底面下方的
平面
上
布置
喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应...
民用住宅电梯的要求有哪些?
答:
目前国内住宅楼梯间绝大多数是靠外墙布置的,这有利于天然采光、自然通风和排烟,也有利于节约能源,符合使用及防火疏散的要求。高层住宅的楼梯间当受
平面布置
限制不能直接对外开窗时,则须设防烟楼梯间,采用人工照明和机械通风排烟措施,以符合防火
规范
有关
规定
。梯段最小净宽是根据使用要求、模数
标准
、...
消防上喷淋头离屋面
规范
是多少?
答:
有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。具体详见《自动喷水灭火系统设计
规范
》,有3处相关条文和1张表格。
总
平面布置
的基本原则有哪些?
答:
3、尽量利用原有建筑物或构筑物。4、合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运。5、各项施工设施
布置
都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求。6、在
平面
交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰。7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火
规范
。8、现场布置有...
地基钎探
规范
是什么?
答:
4、和基础类型没太大关系,关键还是之前的地勘报告以及开完之后会同甲方、监理、设计、地勘单位共同进行的验槽工作。验槽时候,当发现基槽
平面
土质显著不均匀,或局部存在古井、菜窖、坟穴、河沟等不良地基,可用钎探查明其平面范围与深度。按照地基钎探
规范
,
标准
做法,伐板基础应该满地布孔,探孔梅花状分布...
喷淋管安装
规范
高度是多少米
答:
喷淋管道距顶安装高度没有明确的要求,但是喷淋头所保护的区域自地面向上1.2m范围内必须是无遮挡死角的保护,也就是从地面起1.2m高度内任意一点都在喷水抛物曲线范围内。按照建筑质量验收
标准规定
的是任何管线安装的最低点不得低于2.2m,喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围,喷淋...
...15厘米是吗”问题答案中提到的
规范
编号告诉我一下?
答:
好的。GB 50084 – 2017的 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为 75mm~150mm,并应符合下列
规定
:1 当在梁或其他障碍物底面下方的
平面
上
布置
洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与...
棣栭〉
<涓婁竴椤
11
12
13
14
16
17
18
19
20
涓嬩竴椤
灏鹃〉
15
其他人还搜